viga de 6 metros livre bi apoiada.


Responder Mensagem

viga de 6 metros livre bi apoiada.

dameao
postou em Qua, 04 Jun 2014, 17:40
Usuário Novato | Mensagens: 2

    Amigos estou construindo uma casa e tenho um vão livre para vencer de 6 metros sendo livre 5.20 mt, sera a garagem de 6 x 4 mt, em cima dela tera uma laje treliçada de 6 x 4 mt, sobre a viga não, não terá parede, será aberto, e tera um telhado de fibracimento, não queria por um coluna no meio da viga para apoiala e estudando um pouco, sobre vigas, gostaria de saber se procede este conceito ( uma viga de larg. 15 x 50 cm, sendo 3 ferros de 3/8´´ ou (1/2´´), embaixo 2 no meio e 2 em cima negativo, com um ferro em forma de onda de uma ponta a outa dentro da viga, com um traço de concreto 1 x 2 x 1. obg. Aguardo a resposta.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    mcremaschi
    postou em Qui, 22 Jan 2015, 09:56
    Usuário Novato | Mensagens: 2

      você fez a viga de 50cm de altura mesmo?

      Viga de 6 metros livre bi apoiada.

      IsaacdeCristo
      postou em Sex, 23 Jan 2015, 09:35
      Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

        Prezado Dameão,

        Creio que estes ferros do meio sejam mais úteis se forem deslocados para parte de baixo, considerando o espaçamento de passagem e adensamento da brita. Mas o ideal é consultar um estruturalista.

        Boa sorte.

        _________________
        Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
        Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
        Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

        Viga Biapoiada

        mauromarc
        postou em Seg, 26 Jan 2015, 19:42
        Usuário Nível 2 | Mensagens: 73

          Boa noite,

          Analisando seu comentários, dá para comentar:

          1) Dimensões estão subdimensionadas;
          2) Aço subdimensionado;
          3) Armadura em ondas??? Para mim isso não tem função onde se está colocando. Melhor seguir o conselho do Isaac e distribuir melhor a armadura.
          4)Traço do concreto totalmente equivocado. Melhor trabalhar com concreto dosado em usina. É mais confiável nestas circunstâncias.

          Obs: A uns meses atrás calculei e executei duas vigas idênticas ao descrito no comentário acima.

          Qualquer dúvida podemos conversar em PVT por e-mail.

          Att.

          _________________
          Mauro Marcelo Correa
          Engenheiro Civil
          Cel: (35) 9 9831-9764
          E-Mail:mauro.mcorrea@yahoo.com.br

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising



          Responder Mensagem

          • Tópicos relacionados

          Cálculo Estrutural