Registrado em: Quinta-Feira, 7 de Mai de 2009 Mensagens: 5
Enviada: Qui Mai 21, 2009 6:35 pm Assunto: cauculo da resistencia do ferro em kg/f. podem me ajudar?
gostaria que alguem me ajudasse a entender como se caucula a resistencia do aço. sei que tem a resistencia de 5000 kg/cm², mas como se caucula por ex. o ferro de 5/16, alguem poderia exemplificar?
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Abril de 2003 Mensagens: 136 Localização: Recife - PE
Enviada: Sex Mai 22, 2009 6:09 pm Assunto: Re: cauculo da resistencia do ferro em kg/f. podem me ajudar
CAD escreveu:
gostaria que alguem me ajudasse a entender como se caucula a resistencia do aço. sei que tem a resistencia de 5000 kg/cm², mas como se caucula por ex. o ferro de 5/16, alguem poderia exemplificar?
obrigado
Isso depende da categoria do aço.
5000 kg/cm² é a tensão de escoamento do aço CA-50, assim como o CA-25 tem tensão 2500 kg/cm², o CA-60 de 6000 kg/cm², etc.
Note que essa resistência independe da bitola do aço, de forma que uma barra de aço CA-50 com bitola 5/16" tem a mesma resistência de escoamento que uma barra de 1/2", por exemplo.
Essa resistência não é calculada, e sim obtida por ensaios práticos de tração. _________________ Arquiteta e Urbanista, e Engenheira Civil.
Doutorando em Engenharia Urbana
Registrado em: Quarta-Feira, 26 de Novembro de 2008 Mensagens: 226 Localização: Araraquara-SP
Enviada: Sex Mai 22, 2009 10:37 pm Assunto:
Prezado CAD
Se for a força normal N a que uma barra de aço CA-50 com diâmetro 5/16" (8,0 mm) resiste que você quer saber, calcula-se da seguinte maneira:
Nd = fyd . As1 (I), onde:
Nd = força normal de cálculo = Yf . N = 1,4 . N
fyk = resistência à tração do aço CA-50 = 5000 kgf/cm2 (~ 500 MPa)
fyd = resistência de cálculo de escoamento do aço = fyk/1,15
As1 = área da seção transv. #8.0 mm ~ 0,5 cm2
Substituindo em (I), obtemos N = 1553 kgf ~ 15,2 kN _________________ Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
Programador LISP para AutoCAD
www.robertomagnani.com.br
eng@robertomagnani.com.br
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 81 Localização: São Paulo/SP
Enviada: Sex Mai 22, 2009 11:44 pm Assunto:
CAD escreveu:
sendo que a resistencia do aço independe da bitola, entao porque às vezes se usa bitola de 1/2 ao invés de 5/16?
Oras, a grosso modo, porque a área da seção transversal do 5/16 é menor que a de 1/2, isso significa que para uma mesma viga, por exemplo, usaria-se mais barras 5/16 do que barras de 1/2 para atingir o "As" calculado para esta peça.
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009 Mensagens: 1357 Localização: Camaçari - Bahia - Brasil
Enviada: Qui Jun 04, 2009 7:57 pm Assunto: cauculo da resistencia do ferro em kg/f. podem me ajudar?
Amigo CAD,
Só para facilitar o seu entendimento e sem levar em consideração outros fatores do cálculo...:
Para o aço CA-50, 5000Kgf/cm2;
A seção do ferro ø5/16" = 0,503cm2
Mutiplicando-se esta seção por 5000, vem: 5000 x 0,503 = 2.515kgf, que é a tensão para o ferro ø5/16".
***
Participe do "FÓRUM CONHECENDO OBRAS", lá também há respostas para suas perguntas.
_________________
-Saiba como lidar com profissionais e operários da construção; Economize na compra de materiais;
Modelos de contratos e comentários; Tipos de empreitadas e suas vantagens e desvantagens.
-Tudo isso e muito mais no livro "Conhecendo Obras". _________________ Não construa sem ler antes o livro “CONHECENDO OBRAS:
http://www.conhecendoobras.com.br