Calculo Bitola fio X Lampada 15W



Responder Mensagem
    Responder com Citação

Calculo Bitola fio X Lampada 15W

RWBRANDAO » Seg, 04 Abr 2016, 12:43

Bom dia a todos.

Irei fazer um tipo de "varal" de lampadas bolinha 15W (bem fraquinha). Esse varal terá 30m com 1 lampada por metro, ou seja, 30 lampadas.

Gostaria da ajuda de vcs, no sentido de saber se eu utilizar um fio paralelo de 0,50mm , se poderá haver sobrecarga no fio.

Pra finalidade que será utilizada, nao pode ser um fio muito grosso... Daí minha dúvida, pois, do contrário, eu costumo superestimar a necessidade e sempre uso bitolas acima do indicado pra nao ter perigo de aquecimento da fiação.

Agraço a ajuda desde ja ..


_________________
Ricardo Brandao
Inova Obras e Reformas
Cel. (11) 99222-9115

RWBRANDAO
Usuário Nível 1
Usuário Nível 1
 
Mensagens: 10
Registrado em: Sábado, 17 de Abril de 2010
Localização: são paulo

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    engmatheusrosler » Qua, 18 Mai 2016, 16:46

    Boa tarde,

    Com 30 lampadas de 15W a corrente será muito baixa (um disjuntor de 10A aguenta e sobra). Pelo dimensionamento da norma e pelo usual, normalmente utiliza-se fio 1,5mm para iluminação. Se quiser superestimar um fio 2,5mm dará muita folga, porém o 1,5mm é recomendado até 15,6 A.. 30 lampadas 15W não geram nem 5A de corrente..

    Espero ter ajudado.

    Abraço

    engmatheusrosler
    Usuário Novato
     
    Mensagens: 1
    Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Mai de 2016


      Responder Mensagem

      • Tópicos relacionados
        Respostas
        Última Mensagem

      Instalações Prediais

      Enviar Mensagens Novas: Permitido.
      Responder Tópicos: Permitido.
      Editar Mensagens: Proibído.
      Excluir Mensagens: Proibído.
      Votar em Enquetes: Proibído.