Olá! Estou fazendo um projeto de Instalação Elétrica de BT para a faculdade. Ao dimensionar o Ramal de entrada achei a seção de 25mm². Estou achando que está muito grande para uma residencia unifamiliar com apenas um pavimento. A demanda máxima da instalação foi de 16922 VA, de acordo com a concessionária local a instalação deverá ser bifásica, e a tensão fornecida aqui é 127/220 V. Com a experiência dos colegas qual seria mais ou menos a bitola de um ramal de entrada de uma instalação desse tipo?


Lucasvr
Usuário Novato
 
Mensagens: 1
Registrado em: Domingo, 18 de Setembro de 2016

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    grayol » Seg, 14 Nov 2016, 10:04

    Se metade disso for referente a TUEs de condicionadores de ar, o dimensionamento está ok.

    grayol
    Usuário Nível 2
    Usuário Nível 2
     
    Mensagens: 92
    Registrado em: Sexta-Feira, 27 de Mai de 2011
    Localização: Brasil

        Responder com Citação

      marvinbett » Seg, 13 Mar 2017, 23:17

      Boa noite lucasvr

      Geralmente para uma residência unifamiliar deveria resultar na bitola de 10,0 mm2

      verifique junto a sua concessionária local, geralmente elas tem uma tabela apresentando o disjuntor e a bitola do ramal de entrada em função da demanda.


      Att,

      marvinbett
      Usuário Nível 1
      Usuário Nível 1
       
      Mensagens: 10
      Registrado em: Domingo, 12 de Março de 2017
      Localização: Joinville / SC


        Responder Mensagem

        • Tópicos relacionados
          Respostas
          Última Mensagem

        Instalações Prediais

        Enviar Mensagens Novas: Permitido.
        Responder Tópicos: Permitido.
        Editar Mensagens: Proibído.
        Excluir Mensagens: Proibído.
        Votar em Enquetes: Proibído.