ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO


Responder Mensagem
    Responder com Citação

ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO

MERRARRI » Ter, 21 Ago 2018, 11:26

bom dia,
gostaria de compartilhar uma dúvida, que com certeza acontece, não raras vezes em, concretagens.
Ao fazer a concretagem, as esperas do pilar (12X30cm com 6x3/8") , duas esperas, saíram do esquadro, ou seja, do gabarito desejado para subir o pilar. Ao invés de ficarem proporcionalmente distribuídas, ao longo da sua maior dimensão(30cm), 2 pares de ferragem, ficaram muito próximas, cerca de 5cm aproximadamente. Conforme imagem que não consegui postar aqui, pelas regras do fórum.

Qual seria o procedimento ideal:
1 - quebrar uma região da baldrame, perfurar o bloco, e chumbar a espera na posição correta.
2 - perfurar na própria viga baldrame e chumbar as duas esperas deslocadas na posição correta.
3 - alguma outra sugestão?

Desde já agradeço


MERRARRI
Usuário Nível 1
Usuário Nível 1
 
Mensagens: 3
Registrado em: Sábado, 4 de Fevereiro de 2017

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    Re: ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO

    GilbertoRocha » Ter, 21 Ago 2018, 18:47

    MERRARRI escreveu:bom dia,
    gostaria de compartilhar uma dúvida, que com certeza acontece, não raras vezes em, concretagens.
    Ao fazer a concretagem, as esperas do pilar (12X30cm com 6x3/8") , duas esperas, saíram do esquadro, ou seja, do gabarito desejado para subir o pilar. Ao invés de ficarem proporcionalmente distribuídas, ao longo da sua maior dimensão(30cm), 2 pares de ferragem, ficaram muito próximas, cerca de 5cm aproximadamente. Conforme imagem que não consegui postar aqui, pelas regras do fórum.

    Qual seria o procedimento ideal:
    1 - quebrar uma região da baldrame, perfurar o bloco, e chumbar a espera na posição correta.
    2 - perfurar na própria viga baldrame e chumbar as duas esperas deslocadas na posição correta.
    3 - alguma outra sugestão?

    Desde já agradeço


    O que deveria ter sido feito:
    Não economizar em espaçador, por R$100 você conseguiria comprar espaçador para toda a obra, e a armadura ficaria toda no esquadro.

    Já que não foi feito:
    1) Fura o concreto na região correta, e chumba as barras com compound epoxi, garantindo o transpasse correto.
    2) Encamisa toda a região.
    3) Confere se com esse posicionamento errado a estrutura continua resistindo todas as cargas.

    _________________
    Gilberto do canal Engenheiro Estrutural
    www.engenheiroestrutural.eng.br

    GilbertoRocha
    Moderador
    Moderador
     
    Mensagens: 186
    Registrado em: Sábado, 25 de Outubro de 2014

        Responder com Citação

      MERRARRI » Qui, 23 Ago 2018, 08:36

      Bom dia Gilberto Rocha..
      Obrigado pelo compartilhamento. A opção e furar na região me parece ser a mais indicada, fazendo os devidos tratamentos posteriores.

      Como não teve como postar a foto, para melhor visualizar, veria que a questão não foi por falta de espaçadores, pois, os recobrimentos foram garantidos. A questão , foi uma amarração falha, que não garantiu que as ferragens de espera, dois pares centrais, ficassem de acordo com o gabarito desejado, para subir o pilar.

      Obrigado pelo retorno.

      MERRARRI
      Usuário Nível 1
      Usuário Nível 1
       
      Mensagens: 3
      Registrado em: Sábado, 4 de Fevereiro de 2017


        Responder Mensagem

        • Tópicos relacionados
          Respostas
          Última Mensagem

        Discussões Gerais

        Enviar Mensagens Novas: Permitido.
        Responder Tópicos: Permitido.
        Editar Mensagens: Proibído.
        Excluir Mensagens: Proibído.
        Votar em Enquetes: Proibído.