Veja como calcular a quantidade de materiais em concreto



Responder Mensagem
    Responder com Citação

Veja como calcular a quantidade de materiais em concreto

IsaacdeCristo » Sex, 11 Mar 2011, 09:41

Caros amigos,

Vocês poderão ver cálculos como este a seguir, e outros tantos, em meu livro "Conhecendo Obras - Parte II - Manual fácil de construção para leigos e iniciantes".

EXEMPLO DE FCK E CÁLCULO DA QUANTIDADE DE MATERIAIS PARA CONCRETO

Área a ser concretada: 110,00m²
Espessura do concreto: 5cm(0,05m).
Utilização: Tráfego de pedestres.

Como se trata de área destinada a pedestres, portanto, "baixa resistência", adotemos Fck = 157Kgf/cm²(15,7MPa). O traço será por aproximação 1:2½:5 (Leia-se: um, pra dois e meio, pra cinco). Nesse caso, para cada metro cúbico de concreto serão:

246 kg (aprox. 5 sacos) de cimento de 50kg
435 litros de areia "sêca" ou 557 litros de areia úmida
435 litros de brita 1 e 435litros de brita 2.
195 litros de água.

No caso citado, 110m²(área da laje) x 0,05m(espessura da laje) = 5,5m³(volume da laje). Logo, as quantidades acima devem ser todas multiplicadas por 5.5, resultando:

Cimento: 246 x 5.5 = 1353kg; dividindo-se por 50kg(1 saco de cimento), obtêm-se 27.06 sacos ;
Areia seca: 435 x 5.5 = 2392.5 litros ou 2.392m³; Se for Areia úmida: 557 x 5.5 = 3063.5 litros ou 3.063m³;
Brita 1: 435 x 5.5 = 2392.5 litros ou 2.392m³; Brita 2: 435 x 5.5 = 2392.5 litros ou 2.392m³;
Água: 195 x 5.5 = 1072.5 litros ou 1.072m³;

Considere ainda um excedente de 10% a ser adicionado nos resultados.

POSTEM AQUI PARA ESCLARECER SUAS DÚVIDAS OU AS DE OUTROS USUÁRIOS!


Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Sex, 16 Set 2011, 11:52, num total de 2 vezes

_________________
Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis? Tem dúvidas? Leia antes o livro
http://www.CONHECENDOOBRAS.com.br

IsaacdeCristo
Colaborador Nível 5
Colaborador Nível 5
 
Mensagens: 3116
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009
Localização: Camaçari - Bahia - Brasil

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    Veja como calcular a quantidade de materiais em concreto

    IsaacdeCristo » Sáb, 12 Mar 2011, 07:00

    Os arredondamentos e aproximações devem ser feitos depois dos acréscimo de 10% e não precisa ser exatamente 10%.


    Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Sex, 16 Set 2011, 11:53, num total de 1 vez
    _________________
    Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis? Tem dúvidas? Leia antes o livro
    http://www.CONHECENDOOBRAS.com.br

    IsaacdeCristo
    Colaborador Nível 5
    Colaborador Nível 5
     
    Mensagens: 3116
    Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009
    Localização: Camaçari - Bahia - Brasil

        Responder com Citação

      Alex Barreto Cypriano » Qua, 16 Mar 2011, 10:54

      Saudações, Isaac
      Uma laje de 5 cm para tráfego de pedestres, independente da questão da adequação às solicitações e deformações, me parece inadequada por excesso de esbeltez. O traço volúmico, no qual você gentilmente já apresentou a quantidade de cimento em kg, salvo engano meu, está com fator água-cimento muito alto e, por conseguinte, dificilmente atingirá o fck esperado (talvez atinja o fc28, se tanto; o próprio fck, embora não seja um entusiasta do seguimento não meditado da letra da norma, está abaixo do mínimo recomendado).
      Ademais, se me for permitido, em discreta colaboração, aponto-lhe uma inconsistência no cálculo da quantidade de barras de aço na armadura de distribuição ou construtiva de uma laje pré-moldada; o cálculo correto seria:
      5,00:0,30=16,7+1=17,7~18.8,00=144:12=12 barras de 12 m, fora acréscimos devidos à cortes, emendas e perdas.
      Grato, Isaac, pelo compartilhamento de informações. Abraço.

      Alex Barreto Cypriano
      Usuário Nível 3
      Usuário Nível 3
       
      Mensagens: 136
      Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Fevereiro de 2011

          Responder com Citação

        IsaacdeCristo » Qua, 16 Mar 2011, 11:24

        Caro Alex,

        Grato pelo cuidado e colaboração. Este concreto é para uma calçada comum de tráfego de pedestre, não se trata de laje armada. no máximo haverá juntas de dilatação, dá qual não entrei no mérito, pois o foco é calcular a quantidade de material para o concreto.

        Quanto ao cálculo da quantidade de barras para laje pré-moldada, não entendi se você quis se referir ao outro tópico que trata de uma laje pré-moldada, pois neste não se aplica.

        Lá, a espessura do concreto está indicada 7cm. Como a direção das barras não está determinada, razão pela qual se opta pelo cálculo da maior quantidade, partindo da medida longitudinal(8,00m) e não transversal(5,00m) o cálculo aponta a quantidade maior de barras, evitando-se cálculo de quantidade menor que a necessária, caso o projeto aponte disposição ou direcionamento das longarinas que requeiram mais barras.

        Mais uma vez agradecendo a colaboração.

        _________________
        Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis? Tem dúvidas? Leia antes o livro
        http://www.CONHECENDOOBRAS.com.br

        IsaacdeCristo
        Colaborador Nível 5
        Colaborador Nível 5
         
        Mensagens: 3116
        Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009
        Localização: Camaçari - Bahia - Brasil

          Fórum E-Civil »


          Fórum E-Civil
          Advertising
          Advertising
          Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003

            Responder com Citação

          Alex Barreto Cypriano » Qua, 16 Mar 2011, 13:06

          Caro Isaac
          De fato, precipitei-me imaginando algo que não correspondia ao problema, embora a informação sobre a natureza da peça de concreto não tivesse sido dada: conto com sua indulgência.
          Sim, de fato me referia ao outro tópico, desculpe. O cálculo da armadura da laje, só ousei apresentar para manter a consistência entre o real imaginado e os dados do cálculo (houvera entendido que as vigotas ou trilhos ficariam, como usual, na direção menor). Entretanto, discordo de seu argumento num ponto: não haveria alteração significativa da quantidade de "ferros" calculando pela maior direção, simplesmente porque a densidade de consumo por área é a mesma (0,83 kg de aço por m²). O que confirma a desnecessidade prática da minha intervenção no seu método de cálculo: novamente, desculpe, e obrigado pela lição de estilo socrático.
          Abraço.

          Alex Barreto Cypriano
          Usuário Nível 3
          Usuário Nível 3
           