Viga metálica tipo I ou H, como calcular?



Responder Mensagem
    Responder com Citação

Viga metálica tipo I ou H, como calcular?

arquitetoluisfernando » Ter, 10 Abr 2012, 12:02

Boa tarde, estou fazendo uma reforma e quebramos uma parede que fica entre a garagem e a sala, a laje da garagem trincou um pouco, meu pedreiro sugerio que colocassemos uma viga de metal (tipo trilho de trem) o vão tem 3,8m. Ele me pediu para comprar uma viga de 4.5m por 20cm de altura e largura. As vigas que estão a venda no mercado são todas de 6m e o tamanho é calculado por polegadas, vão de 3 a 6 polegadas. Ou seja para os 20cm que le pediu seria uma viga de 8polegadas.
Como nunca fiz nada com esse tipo de viga, queria uma ajuda de qual tamanho eu compro, sendo que a laje já está apoiada em 4 colunas, a viga é apenas um apoio de onde tiramos a parede e fizemos esta abertura.

A garagem tem 3.4mX7,23m. Tem apoio nos quatro cantos e na párede lateral. Na parede onde quebramos, tem mais 2 colunas de 30x30 praticamente simetricas, a abertura que fizemos fica entre elas. uma distancia de 4m de coluna a coluna.

Tenho muita urgencia!
Abraço


arquitetoluisfernando
Usuário Novato
 
Mensagens: 1
Registrado em: Terça-Feira, 10 de Abril de 2012
Localização: Campinas

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    Bruno » Ter, 10 Abr 2012, 16:00

    Luis Fernando, como você é arquiteto tem noção. O cálculo dessa viga é feito baseado no quanto você quer que ela desloque e em seguida se obtém a inércia necessária. Com base nessa inércia se escolhe o perfil mais adequado nas tabelas dos fabricantes. Essa é uma boa estimativa de qual material comprar.

    Se for o de 8" mesmo que precisar pode procurar que se acha sim.

    Abs,

    _________________
    Bruno Gonçalves Faria
    Cálculo Estrutural
    bruno.gfaria@gmail.com

    Bruno
    Usuário Nível 4
    Usuário Nível 4
     
    Mensagens: 161
    Registrado em: Quinta-Feira, 7 de Julho de 2011
    Localização: Praia Grande - SP

        Responder com Citação

      edmarferreirajr » Qua, 11 Abr 2012, 21:04

      Caro Luis Fernando,
      Uma laje (a não ser que seja projetada para isso) não se apoia sobre colunas, mas sobre vigas. Se a parede que foi retirada exercia (indevidamente) a função de uma viga e a laje é do tipo bidirecional, uma nova viga deve ser criada em seu lugar o quanto antes. Para fazer um dimensionamento preciso é necessário conhecer a área de influência sobre a viga e o quê há por cima para que um carregamento por m² seja estimado.
      O que determina a escolha de um perfil “I” (com base nas deformações admitidas e no carregamento estimado) é o módulo de resistência à flexão da seção, o parâmetro “Wx” das tabelas (obtido pela relação entre o momento de inércia e o centro de gravidade da seção). O conhecimento desse carregamento é necessário para que você não tenha prejuízo. Explico: os perfis Açominas série W200 (perfil “I” de 200mm de altura) vão de 15kg/m (Wx=130,5cm³) até 31,3Kg/m (Wx=301,7cm³). Como o aço é vendido no quilo, a diferença no custo de 2 perfis de mesma altura pode chegar a 100%. Outro detalhe importante é que de posse do módulo de resistência pode-se escolher outro perfil de maior altura que seja mais leve e tenha o módulo de resistência semelhante ou ligeiramente superior. Exemplo: O W250x 28,4 (28,4 kg/m e Wx=311,2cm³) é mais leve e mais resistente que o W200x31,3 (31,3 kg/m e Wx=301,7cm³).
      Abraço fraterno do colega de profissão,

      _________________
      Edmar
      arquiteto e urbanista

      “Procura sempre a perfeição. Nunca te deixes abater. Eleva-te sempre às circunstâncias.”
      Herculano Pires

      edmarferreirajr
      Usuário Nível 3
      Usuário Nível 3
       
      Mensagens: 107
      Registrado em: Segunda-Feira, 29 de Novembro de 2010

          Responder com Citação

        Viga metálica tipo I ou H, como calcular?

        IsaacdeCristo » Qui, 12 Abr 2012, 12:45

        Caro Luiz Fernando,

        No Fórum Conhecendo Obras tem a tabela e manual para calcular o perfil adequado a depender do vão e da carga:

        http://www.isaacdecristo.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=2388&sid=2834412a75cc38b3a1b39486892444fb

        _________________
        Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis? Tem dúvidas? Leia antes o livro
        http://www.CONHECENDOOBRAS.com.br

        IsaacdeCristo
        Colaborador Nível 5
        Colaborador Nível 5
         
        Mensagens: 3104
        Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009
        Localização: Camaçari - Bahia - Brasil

          Fórum E-Civil »


          Fórum E-Civil
          Advertising
          Advertising
          Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


          Responder Mensagem

          • Tópicos relacionados
            Respostas
            Última Mensagem

          Cálculo Estrutural

          Enviar Mensagens Novas: Proibído.
          Responder Tópicos Proibído.
          Editar Mensagens: Proibído.
          Excluir Mensagens: Proibído.
          Votar em Enquetes: Proibído.