Enviada: Qua Jun 04, 2008 6:06 pm Assunto: Projeto hidrosanitário e hidráulico
Gostariade saber como dimencionar a tubulação de de água fria e esgoto de um baneheiro peças (chuveiro, bacia sanitária, lavatório, tanque) como fazer o isométrico, enfim, como fazer um projeto hidráulico e hidrosanitário completo, conforme padrão.
Obrigada
crischiossi@ibest.com.br
Cristina
Enviada: Qui Jun 05, 2008 2:57 pm Assunto: Apostilas de dimencionamento
Cara cris, não sei qual conhecimento você tem com dimensionamento, vou enviar as apostilas de agua fria, agua quente, e dimensionamento geral, depois te mando a de esgoto. existe um programa novo da amanco que dimensiona as tubulações, é só baixar no site.
abraços. boa sorte.
Enviada: Sex Jun 06, 2008 4:07 pm Assunto: instalações hidráulicas e sanitárias
Cris
Você poderá fazer da seguinte forma:
Método de perda de carga segundo norma NBR 5626.
O que você irá dimensionar: uma tubulação em que, todos os pontos de água fria possuem valores de pressões dentro da norma, você irá verificar o quanto de carga (pressão) o sistema irá perder.
Desenhe um esquema isométrico da tubulação do local onde você deseja dimensionar o sistema hidráulico, defina os pontos de água fria (tais como: lavatórios, vasos etc.), com suas respectivas alturas de referência, desde a alimentação (caixa d´água) até o último ponto de água fria. Enumere, no desenho isométrico que você fez, trechos da tubulação, que começa na caixa d´água
Após o desenho do esquema tenha em mãos a tabela da norma NBR 5626, tabela da figura A.1 - Anexo A, onde você deve preenche-la.
Você deverá verificar a pressão trecho a trecho
Na tabela temos:
coluna 1 se refere a cada trecho do sistema que você desenhou, o primeiro trecho é o que sai da caixa d´água, assim por diante.
A segunda coluna é a soma dos pesos dos pontos de água fria que depende de cada trecho, no caso do trecho que sai da caixa d´água, a soma dos pesos é total, ou seja , soma dos lavatórios, vasos etc, esses pesos estão indicados na tabela A1 - NBR 5626
Terceira coluna: Vazão , em litros por segundo, valor da vazão total demandada simultaneamente, obtida pela equação Q = 0,3 x raiz (soma dos Pesos), ou seja, a vazão depende dos pesos;
Quarta coluna: Diâmetro do trecho, em milímetros: valor do diâmetro interno da tubulação, esses valores são tabelados também, você pode estimar, tendo o cuidado de que a velocidade da tubulação não ultrapasse o limite da norma.
Quinta coluna: Velocidade, em metros por segundo: valor da velocidade da água no interior da tubulação, para encontrar a velocidade você deve ter em mãos um ábaco que contenha a relação diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga, e não esquecer que você utiliza uma tubulação de plástico, no caso o PVC (Ábaco FAIR - WHIPPLE – HSIAO deve ser utilizado), você traça uma reta que passará pelo diâmetro e pela vazão, dai você vai obter os valores da velocidade e perda de carga.
Sexta coluna: Perda de carga, obtido através do ábaco descrito na quinta coluna, com mesmo processo.
Sétima coluna: diferença de cota (em metros)valor da distância vertical entre a cota de entrada e a cota de saída do trecho considerado, sendo positiva se a diferença ocorrer no sentido da descida e negativa no sentido da subida.
Oitava coluna: Pressão disponível, em quilopascal, pressão disponível na saída do trecho considerado, depois de considerada a diferença de cota positiva ou negativa
Nona coluna: Comprimento real do trecho da tubulação, em metros, medidos em planta ou esquema isométrico feito anteriormente.
Décima coluna: Comprimento equivalente da tubulação, em metros, você irá somar o comprimento total do trecho em questão mais os valores equivalentes de cada conexão, cada conexão possua um perda de carga equivalente em metros, e depende do diâmetro da tubulação
Décima primeira coluna: é o quanto de carga o trecho apenas com tubulação perdeu, ou seja, multiplica-se o comprimento total da tubulação (coluna 10) pela perda de carga unitária (coluna 6)
Décima segunda coluna: valor da perda de carga provocada por registros, válvulas e outras singularidades ocorrentes no trecho considerado, geralmente este item é preenchido em barriletes e início de distribuição do sistema hidráulico ( que é o nosso caso) e depende de uma fórmula.
Décima terceira coluna: Perda de carga total, em quilopascal, soma das perdas de carga verificadas na tubulação e nos registros e outros.
Décima quarta coluna: Pressão disponível residual, em quilopascal: pressão residual, disponível na saída do trecho considerado, depois de descontadas as perdas de carga verificadas no mesmo trecho.
Décima quinta: Pressão requerida no ponto de utilização ou no fim do trecho estudado, pode ser uma conexão ou um ponto de água.
O que significa este resultado: significa a pressão que o ponto possui após sofrer perda de carga ao longo do trecho (devido ao atrito entre a água e as perdas em curvas e conexões). Para os outros trechos será o mesmo processo, porem, a pressão inicial do trecho seguinte será a pressão do anterior calculado e assim por diante até chegar ao ponto de alimentação (chuveiro, lavatório, vaso etc).
Dica: verifique primeiro um chuveiro pois este está em uma posição desfavorável, o desnível dele é pequeno em relação aos outros
Enviada: Sex Jun 06, 2008 4:10 pm Assunto: instalações hidráulicas
Cris
Você poderá fazer da seguinte forma:
Método de perda de carga segundo norma NBR 5626.
O que você irá dimensionar: uma tubulação em que, todos os pontos de água fria possuem valores de pressões dentro da norma, você irá verificar o quanto de carga (pressão) o sistema irá perder.
Desenhe um esquema isométrico da tubulação do local onde você deseja dimensionar o sistema hidráulico, defina os pontos de água fria (tais como: lavatórios, vasos etc.), com suas respectivas alturas de referência, desde a alimentação (caixa d´água) até o último ponto de água fria. Enumere, no desenho isométrico que você fez, trechos da tubulação, que começa na caixa d´água
Após o desenho do esquema tenha em mãos a tabela da norma NBR 5626, tabela da figura A.1 - Anexo A, onde você deve preenche-la.
Você deverá verificar a pressão trecho a trecho
Na tabela temos:
coluna 1 se refere a cada trecho do sistema que você desenhou, o primeiro trecho é o que sai da caixa d´água, assim por diante.
A segunda coluna é a soma dos pesos dos pontos de água fria que depende de cada trecho, no caso do trecho que sai da caixa d´água, a soma dos pesos é total, ou seja , soma dos lavatórios, vasos etc, esses pesos estão indicados na tabela A1 - NBR 5626
Terceira coluna: Vazão , em litros por segundo, valor da vazão total demandada simultaneamente, obtida pela equação Q = 0,3 x raiz (soma dos Pesos), ou seja, a vazão depende dos pesos;
Quarta coluna: Diâmetro do trecho, em milímetros: valor do diâmetro interno da tubulação, esses valores são tabelados também, você pode estimar, tendo o cuidado de que a velocidade da tubulação não ultrapasse o limite da norma.
Quinta coluna: Velocidade, em metros por segundo: valor da velocidade da água no interior da tubulação, para encontrar a velocidade você deve ter em mãos um ábaco que contenha a relação diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga, e não esquecer que você utiliza uma tubulação de plástico, no caso o PVC (Ábaco FAIR - WHIPPLE – HSIAO deve ser utilizado), você traça uma reta que passará pelo diâmetro e pela vazão, dai você vai obter os valores da velocidade e perda de carga.
Sexta coluna: Perda de carga, obtido através do ábaco descrito na quinta coluna, com mesmo processo.
Sétima coluna: diferença de cota (em metros)valor da distância vertical entre a cota de entrada e a cota de saída do trecho considerado, sendo positiva se a diferença ocorrer no sentido da descida e negativa no sentido da subida.
Oitava coluna: Pressão disponível, em quilopascal, pressão disponível na saída do trecho considerado, depois de considerada a diferença de cota positiva ou negativa
Nona coluna: Comprimento real do trecho da tubulação, em metros, medidos em planta ou esquema isométrico feito anteriormente.
Décima coluna: Comprimento equivalente da tubulação, em metros, você irá somar o comprimento total do trecho em questão mais os valores equivalentes de cada conexão, cada conexão possua um perda de carga equivalente em metros, e depende do diâmetro da tubulação
Décima primeira coluna: é o quanto de carga o trecho apenas com tubulação perdeu, ou seja, multiplica-se o comprimento total da tubulação (coluna 10) pela perda de carga unitária (coluna 6)
Décima segunda coluna: valor da perda de carga provocada por registros, válvulas e outras singularidades ocorrentes no trecho considerado, geralmente este item é preenchido em barriletes e início de distribuição do sistema hidráulico ( que é o nosso caso) e depende de uma fórmula.
Décima terceira coluna: Perda de carga total, em quilopascal, soma das perdas de carga verificadas na tubulação e nos registros e outros.
Décima quarta coluna: Pressão disponível residual, em quilopascal: pressão residual, disponível na saída do trecho considerado, depois de descontadas as perdas de carga verificadas no mesmo trecho.
Décima quinta: Pressão requerida no ponto de utilização ou no fim do trecho estudado, pode ser uma conexão ou um ponto de água.
O que significa este resultado: significa a pressão que o ponto possui após sofrer perda de carga ao longo do trecho (devido ao atrito entre a água e as perdas em curvas e conexões). Para os outros trechos será o mesmo processo, porem, a pressão inicial do trecho seguinte será a pressão do anterior calculado e assim por diante até chegar ao ponto de alimentação (chuveiro, lavatório, vaso etc).
Dica: verifique primeiro um chuveiro pois este está em uma posição desfavorável, o desnível dele é pequeno em relação aos outros
Enviada: Seg Jun 09, 2008 1:12 pm Assunto: Re: Apostilas de dimencionamento
Anonymous escreveu:
Cara cris, não sei qual conhecimento você tem com dimensionamento, vou enviar as apostilas de agua fria, agua quente, e dimensionamento geral, depois te mando a de esgoto. existe um programa novo da amanco que dimensiona as tubulações, é só baixar no site.
abraços. boa sorte.
Oi, que programa novo da amanco é esse que você citou? Procurei nos sites da Amanco e da Amanco Brasil mas não encontrei nada a respeito.
Onde eu o acho? Obrigada!
Cris no site da AMANCO logo a esquerda tem uns retangulos verdes e no quarto retango esta escrito HIDRO CAD AMANDO voce se cadastra e eles te enviam um email para você baixar o programa gratuito. Boa sorte! Marcos
Enviada: Qua Set 17, 2008 1:08 pm Assunto: Dimensionamento Hidráulico
Oi..........Também estou interessado nessas apostilas de dimensionamento hidráulico, pois vou construir uma casa de praia e não tenho experiência no assunto, apesar de já ter estudado o assunto a 10 anos atrás.
Poderiam me enviar essas apostilas para o meu e-mail abaixo:
compras@universidata.com
existir, creio q existi...]porem, omtudo, entretanto......
crei q seja utilizado por companias de agua...
para o transpoorte das mesma...
existe ate mesmo de diametros maiores...
mas creio q o material seja diferente....
etc.....
existir, creio q existi...]porem, contudo, entretanto......
crei q seja utilizado por companias de agua...
para o transpoorte das mesma...
existe ate mesmo de diametros maiores...
mas creio q o material seja diferente....
etc.....
sim EXistes até maioires sim 110 , 200, etc. mas isso e como você falou e de dutora feito pelas companias de fornecimentos mas tudo de 100 mm em obra comum eu desconheços me falaram que pode ser interno mas não ja verifiquei se fosse assim não falva-mos de 20 ou 1/2 etc..