consistência do concreto estrutural para fundações.

 
Novo Tópico   Responder Mensagem    Fórum da Engenharia Civil - Índice do Fórum -> Discussões Gerais
Autor Mensagem
jussier
Novato
Novato


Registrado em: Sexta-Feira, 21 de Abril de 2006
Mensagens: 3

MensagemEnviada: Sex Abr 21, 2006 1:00 pm    Assunto: consistência do concreto estrutural para fundações. Responder com Citação

Caros colegas, estou com uma dúvida urgente. Qual seria a consistência adequada (slump test) para um concreto a ser aplicado em uma broca (estaca moldada "in loco"). acho que um slump para concretos de super-estruturas é de 8cm + ou - 2cm. então se alguém tiver alguma informação , por favor me ajude. Question
Voltar ao Topo
Links Patrocinados

Voltar ao Topo
MAM
Novato
Novato


Registrado em: Terça-Feira, 25 de Abril de 2006
Mensagens: 3

MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2006 9:50 am    Assunto: Responder com Citação

O abatimento pode ser variado conforme a necessidade de obra desde que se mantenha a relação água/cimento do concreto.

Mais que o abatimento, se faz preocupante a questão o fck.

Para peças super esbeltas e para estacas de hélice contínua, poir exemplo, já utilizei slump 20.

Como a concretagem de brocas não requierem um trabalhabilidade muito grande (é só lançar o concreto, mesmo!) o slump 6 se faz adequado na minha opinião por conta da economia.