    Bom dia Amigos,

    Como engenheiro recém formado, gostaria de verificar com os colegas mais experientes, se seria possível verificar um projeto de proteção contra incêndio que acabei de finalizar. É a primeira vez que projeto essa tipo de projeto, e gostaria de verificar se está coerente, possíveis erros/falhas, e se seria aprovado pelo corpo de bombeiros. Trata-se de um galpão industrial com uso definido para serralheria, com 803 m² construídos, mas que reduzi para menos de 750 m² desconsiderando-se área de banheiros, vestiários e ambulatório. Qualquer ajuda ou opinião é bem vinda.

    Segue link para o PDF do projeto:

    http://www.4shared.com/office/-Mx_ubXJ/Projeto_Tecnico_Simplificado-M.html?


    _________________
    Atenciosamente,

    Luiz Adolfo de Carvalho Junior
    Engenheiro Civil

      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Bruno
    postou em Ter, 29 Jan 2013, 11:09
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

      Pelo menos aqui não está abrindo.
      Consegue verificar o link Luiz?
      Abs,

      _________________
      Bruno Gonçalves Faria
      Cálculo Estrutural
      bruno.gfaria@gmail.com

      Postando Arquivo Novamente

      luiz.adolfo
      postou em Ter, 29 Jan 2013, 11:28
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 36

        Estou postando novamente o arquivo, me digam se houver problemas novamente para abrir o mesmo.

        _________________
        Atenciosamente,

        Luiz Adolfo de Carvalho Junior
        Engenheiro Civil

        Projeto de proteção

        Guilherme Garc
        postou em Ter, 29 Jan 2013, 11:45
        Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

          Caro Luiz,

          Consulte pessoal já tarimbado e que já tenha um profissional bombeiro que dê o aporte necessário. Por mais que sejamos empenhados em projetos dessa natureza, sempre que submetido aos profissionais bombeiros, haverão restrições.

          Não tenho o contato disponível agora, mas se pesquisar na rede vai encontrar os contatos de um pessoal que já me atendeu algumas vezes.

          Empresa: Equilibrium (projetos de proteção)
          Contato: Efraim

          Empresa: Narezzi (proteção por CO2 para coifas)
          Contato: Ronaldo Narezzi

          _________________
          Abraços e bons trabalhos.

          Projetos e Consultorias em materiais
          Soluções sustentáveis
          Engenharia Diagnótica

          Guilherme Custódio Garcia Jr
          garc.engineer@gmail.com
          11- 2306 4800
          11- 9 8516 0420

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Arquivo

          luiz.adolfo
          postou em Ter, 29 Jan 2013, 11:50
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 36

            https://docs.google.com/file/d/0B7AnpObz-8XqWnJLQXc3X0NZNHc/edit

            _________________
            Atenciosamente,

            Luiz Adolfo de Carvalho Junior
            Engenheiro Civil

            grayol
            postou em Ter, 29 Jan 2013, 15:05
            Usuário Nível 2 | Mensagens: 95

              1. Por que foi reduzida a área, se banheiro, ambulatório, estar íntimo ou seja lá como chame continua sendo área construída?

              2. Vi o projeto, o link funciona, porém não o estudei.

              3. Já tive projeto contra incêndio de área de 978m² aprovado.

              4. Você precisa de um memorial.

              5. Seguir, em ordem: norma do corpo de bombeiro local e, em matérias não contempladas pelo mesmo, a ABNT.

              6. Tem para-raios?

              7. Tem que enviar, também, ART específica.

              8. Vá ao corpo de bombeiros com o projeto e converse com quem vai estudá-lo.

              Bruno
              postou em Ter, 29 Jan 2013, 16:33
              Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

                1 - aumentar a fonte das cotas no detalhe da escada e adicionar um curte (ou vista) frontal - mais pra especificar a distância do corrimão/guarda-corpo mesmo;
                2 - só vão ter exintores, não é necessário o hidrante neste caso?;
                3 - detalhe da altura dos exintores;
                4 - detalhe entrada bomba;
                5 - tabela de CMAR, dentre outras coisas.

                Convém neste caso fazer uma consulta no setor de análise pra eles poderem te orientar melhor.

                Abs,

                _________________
                Bruno Gonçalves Faria
                Cálculo Estrutural
                bruno.gfaria@gmail.com

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                luiz.adolfo
                postou em Sáb, 02 Fev 2013, 18:53
                Usuário Nível 1 | Mensagens: 36

                  Obrigado pela resposta Bruno,

                  Fiquei com dúvida quanto aos intens 4 e 5. Poderia me explicar melhor? Bomba? CMAR?

                  Bruno escreveu:1 - aumentar a fonte das cotas no detalhe da escada e adicionar um curte (ou vista) frontal - mais pra especificar a distância do corrimão/guarda-corpo mesmo;
                  2 - só vão ter exintores, não é necessário o hidrante neste caso?;
                  3 - detalhe da altura dos exintores;
                  4 - detalhe entrada bomba;
                  5 - tabela de CMAR, dentre outras coisas.

                  Convém neste caso fazer uma consulta no setor de análise pra eles poderem te orientar melhor.

                  Abs,

                  _________________
                  Atenciosamente,

                  Luiz Adolfo de Carvalho Junior
                  Engenheiro Civil

                  Verificação de Projeto de Proteção contra Incêndio

                  IsaacdeCristo
                  postou em Dom, 03 Fev 2013, 10:51
                  Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

                    Prezados amigos,

                    Salvo engano meu, tem uma Lei Federal que torna incumbência "exclusiva" dos profissionais especializados em "Segurança do Trabalho" elaborar tais projetos? Ou tem alguma permissão para que arquitetos e engenheiros possam fazê-lo mesmo sem ter tal especialização?

                    Grato pelo esclarecimento.

                    Obs.: Enquanto isso vou pesquisar e postar depois sobre esta Lei.

                    _________________
                    Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
                    Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
                    Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

                    MeketrefiS
                    postou em Seg, 04 Fev 2013, 07:15
                    Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

                      O projeto de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco possue Procedimentos normalizados para cada região. Entre no site www.corpodebombeiros.sp.gov.br e baixe as Instruções Tecnicas, nelas voce tera todas as informações necessárias para adequar seu Projeto. È necessário classificar a edificação para cada uso e adequar de acordo com os riscos possiveis. Voce deverá fazer um sistema hidraulico da rede de Incendio (quando necessário) e calculo hidraulico para atender a vazão necessária em situação de uso. Memorial descritivo e demais memoriais de acordo com as Instruções Tecnicas para cada caso. Voce tambem pode solicitar uma avaliação e instruções antes mesmo de apresentar o Projeto Final.