sapatas excêntricas.


Responder Mensagem
    Responder com Citação

sapatas excêntricas.

renato.p » Ter, 27 Mai 2008, 09:02

Bom dia!

_ Quando um terreno permite que as sapatas sejam bem rasas, com as vigas baldrame apoiadas diretamente sobre elas, esta (a viga baldrame) pode servir também como viga de equilíbrio para as sapatas de divisa?


renato.p
Usuário Nível 1
Usuário Nível 1
 
Mensagens: 18
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Mai de 2008

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    obrito » Ter, 27 Mai 2008, 16:49

    Resposta: NÃO.

    Devido à excentricidade da sapata surge um momento adicional. Para absorver esse momento deve-se ter um elemento estrutural, que no caso, de concreto armado, para conter a rotação do momento. O balbrame poderia até resolver o problema, mas não tem como quantificar essa resistência ao momento.

    Se você não quer executar uma viga de equilíbrio, não tem problema, você pode partir para outra solução.

    Sendo assim você deve dimensionar uma sapata excêntrica que absorva por si só o momento adicional.

    Esse tipo de solução é muito usado em galpões onde as distâncias entre pilares é muito grande e fica inviável fazer viga de equilíbrio.

    Então resumindo: dimensionar a sapata com carga vertical e momento.

    obrito
    Usuário Nível 1
    Usuário Nível 1
     
    Mensagens: 7
    Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Mai de 2008

        Responder com Citação

      Sapata Excêntrica

      fernandomuluk » Qua, 06 Jun 2018, 09:22

      Como o amigo já disse, pode ser feito sapata excentrica sem a viga de equilíbrio, desde que a excentricidade não ultrapasse 1/6 da dimensão da sapata. Alguns recomendam sapatas excêntricas sem vigas de equilíbrio para cargas menores, mas se você pode aumentar a espessura do pilar e o solo é de boa qualidade, não haverá problema para cargas altas. Lembrando que haverá uma carga máxima na base do pilar e nesse ponto a tensão do solo deverá ser suficiente para suprir pois o gráfico de carga é triangular sendo maior na divisa.

      fernandomuluk
      Visitante
       

          Responder com Citação

        Visitante » Qui, 07 Jun 2018, 17:07

        oi sou clóvis, pedrero proficional.

        vosse pode fazer uma viga alavanca.. vosse recua a sapata pra dentro do terrenu... e deixa o baldrame em balanço.. como numa viga de transição..abraçu

        se precizá eu calculu no olho isso pra vosse abraçu.

        Visitante

         

          Fórum E-Civil »


          Fórum E-Civil
          Advertising