    Problema: 75 casas populares foram executadas, sendo que cada uma possuí caixa de água embutida na cobertura.

    Após feita instalação de água, o chuveiro ficou com poca pressão, (acredito que ocorreu pelo baixo desnível, pé direito 2,5m portanto caixa +/- 2,7m).

    O gestor da obra (engenheiro) executou então a ligação do chuveiro direto da rua, (Sanepar).

    A caixa bloqueou pagamento. Como proceder?



    Refazer ligando como de costume não funcionaria.
    tentar justificar junto a caixa? Se apoiando em?


    valeu pessoal.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: Instalação Hidráulica

    budzinski
    postou em Qua, 12 Dez 2012, 15:55
    Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

      affacco escreveu:Saudações companheiros

      Problema: 75 casas populares foram executadas, sendo que cada uma possuí caixa de água embutida na cobertura.

      Após feita instalação de água, o chuveiro ficou com poca pressão, (acredito que ocorreu pelo baixo desnível, pé direito 2,5m portanto caixa +/- 2,7m).

      O gestor da obra (engenheiro) executou então a ligação do chuveiro direto da rua, (Sanepar).

      A caixa bloqueou pagamento. Como proceder?



      Refazer ligando como de costume não funcionaria.
      tentar justificar junto a caixa? Se apoiando em?


      valeu pessoal.


      ------------------------------------------------------------------------

      Prezado,

      Verificar se atende a pressão dinâmica mínima exigida pela NBR para peças de utilização (chuveiro 10kPa, válvula de descarga 15kPa), caso não atenda, algumas soluções são:

      - acrescentar uma pequena bomba pressurizadora em cada unidade;
      - elevar a altura do reservatório para "ganhar" pressão.

      Att.
      Esp. Eng. Vicente Budzinski
      Cálculo estrutural e projetos complementares.
      (14) 9658-5141

      affacco
      postou em Sex, 14 Dez 2012, 10:20
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 27

        Obrigado pela sugestão há estudaremos,

        nao da pra elevar a altura da caixa devido há baixa inclinação do telhado.

        budzinski
        postou em Sex, 14 Dez 2012, 10:53
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

          affacco escreveu:Obrigado pela sugestão há estudaremos,

          nao da pra elevar a altura da caixa devido há baixa inclinação do telhado.


          Affacco,

          Providencie os cálculos primeiro, pois se atender a mínima pressão dinâmica, basta apresentar o laudo com a memória de cálculo para a CEF.

          Caso não atenda, aí não tem jeito, o custo para arrumar será maior e inevitável.

          Você terá que analisar o que ficará mais barato das soluções que lhe falei;
          Outra opção, que talvez resolva é dinimuir a perda de carga, teria que calcular pra ver, seria mecher na tubulação, aumentando diâmetro e trocando joelhos por curvas longas, talvez chegue na pressão mínima exigida, mas como lhe falei antes, são só sugestões, tem que ser calculado para comprovar se é viável.

          Att.
          Esp. Eng. Vicente Budzinski
          Cálculo estrutural e projetos complementares.
          (14) 9658-5141