    Olá, sou novo no fórum e gostaria de saber se na escolha dos disjuntores de minha residência eu vou usar o calculo de VA/Volts ou Watts/volts.
    Ex: Minha cozinha tem uma demanda no circuito de iluminação de 300 VA, pois a mesma possui 20 m2.
    A dúvida é a seguinte, preciso transformar os Vas em Watts ou posso dividir direto 600VA/220 Volts para encontrar o valor do disjuntor?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: Instalações eletrica Residencial

    Doroteu Buso
    postou em Sex, 28 Jun 2013, 20:08
    Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

      Doroteu Buso escreveu:Olá, sou novo no fórum e gostaria de saber se na escolha dos disjuntores de minha residência eu vou usar o calculo de VA/Volts ou Watts/volts.
      Ex: Minha cozinha tem uma demanda no circuito de iluminação de 300 VA, pois a mesma possui 20 m2.
      A dúvida é a seguinte, preciso transformar os Vas em Watts ou posso dividir direto 600VA/220 Volts para encontrar o valor do disjuntor?


      Olá Acabei me atrapalhando no comentário acima, pois circuito de iluminação não mudaria Va e W seria o mesmo, gostaria que comentassem considerando como se fosse circuito de tomadas de uso geral TUG., considerando que tenho 5 tomadas, são 2000 VA
      posso dividir 2000VA por 127V e comprar o disjuntor de 20A, ou devo transformar 2000VA por Watss. 2000VAX0,8(fator de potencia)=1600W/127=Disjuntor de 15A

      Instalações elétricas

      Guilherme Garc
      postou em Sáb, 29 Jun 2013, 01:03
      Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

        Considere a potência instalada (Watts), conforme norma (NBR 5410). Caso necessite afinar o seu projeto em função da carga que começou a ficar muito alta, então calcule demandado.

        Abraço,

        _________________
        Abraços e bons trabalhos.

        Projetos e Consultorias em materiais
        Soluções sustentáveis
        Engenharia Diagnótica

        Guilherme Custódio Garcia Jr
        garc.engineer@gmail.com
        11- 2306 4800
        11- 9 8516 0420

        Instalações eletricas Residencial.

        Doroteu Buso
        postou em Sáb, 29 Jun 2013, 20:20
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

          Obrigado Guilherme pela explicação.
          Gostaria que avaliasse se meu raciocinio está correto, baseado na norma nbr 5410
          Tenho uma cozinha de perimetro 17,5 m;
          dividido por 3,5m, posso instalar 5 tomadas;
          aplico 600VA para cada uma das 3 primeiras;
          aplico 100 VA para cada tomada excedente;
          Ficando assim: 600+600+600+100+100- 2000VA
          Adotando um fator de potencia de 0,80, tenho uma demanda de 1600W;
          1600W/127=12,59, disjuntor de 15A
          Bitola do fio 2,5 mm
          no aguardo e antecipadamente agradeço.

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Instalações elétricas

          Guilherme Garc
          postou em Sáb, 29 Jun 2013, 21:42
          Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

            Bem, observe que em um mesmo circuito não se recomenda instalar mais que 1200 W e que a proteção é para o cabo é não para a potência dos equipamentos. O dimensionamento é realizado em relação à potência cheia. Para locais como cozinha e outros com circuitos especiais (uso específico), você deverá ter pelo menos uns 05 ou 06 circuitos, incluindo os de iluminação. Baixe na internet o manual da Prysmian ou me mande um e-mail que encaminho os manuais para instalações residenciais. Dificilmente o seu cálculo vai atender às necessidades de uso.

            _________________
            Abraços e bons trabalhos.

            Projetos e Consultorias em materiais
            Soluções sustentáveis
            Engenharia Diagnótica

            Guilherme Custódio Garcia Jr
            garc.engineer@gmail.com
            11- 2306 4800
            11- 9 8516 0420

            odilonjunior
            postou em Ter, 02 Jul 2013, 16:58
            Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

              Doroteu Buso,
              Nesse caso acima você estaria dimensionando um circuito para as tomadas de uso geral.
              Lembre-se que teria que fazer um circuito para tomadas de uso específico, como é o caso de aparelho de microondas, que quase toda casa possui, e que só ele tem potencia próximo a uns 1500 Watts. Isso sem contar outros aparelhos.
              Abraço

              Doroteu Buso
              postou em Qui, 04 Jul 2013, 22:23
              Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

                odilonjunior escreveu:Doroteu Buso,
                Nesse caso acima você estaria dimensionando um circuito para as tomadas de uso geral.
                Lembre-se que teria que fazer um circuito para tomadas de uso específico, como é o caso de aparelho de microondas, que quase toda casa possui, e que só ele tem potencia próximo a uns 1500 Watts. Isso sem contar outros aparelhos.
                Abraço


                Valeu, com suas explicações e a do amigo Guilherme, vou desvendando o quebra cabeça e ampliando o meu conhecimento. Evidente que não vou por a mão na massa agora, estou ainda em fase de aprendizado.
                Um grande abraço.

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                Instalações elétricas

                Guilherme Garc
                postou em Qui, 04 Jul 2013, 22:55
                Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

                  Caro Doroteu,

                  Mande-me um e-mail que eu lhe envio dois manuais que deverão te ajudar muito.

                  garcsimonn@gmail.com

                  _________________
                  Abraços e bons trabalhos.

                  Projetos e Consultorias em materiais
                  Soluções sustentáveis
                  Engenharia Diagnótica

                  Guilherme Custódio Garcia Jr
                  garc.engineer@gmail.com
                  11- 2306 4800
                  11- 9 8516 0420

                  costafinkel
                  postou em Dom, 28 Jul 2013, 00:35
                  Usuário Nível 1 | Mensagens: 7

                    Tambem fiquei nessa duvida. Sei que iluminação é 1 para 1, e tomadas 1 para 0.8. Tem que fazer a conversao ou joga direto do VA / V ?

                    Se me permitem, uma outra duvida interessante é que na cozinha precisamos de 3 tomadas que puxam 600VA e o resto de 100VA. Na hora de comprar, porem, nos é oferecido tomadas de 20A e 10A. Isso quer dizer que na cozinha devemos colocar pelo menos 3 tomadas de 20A e o resto de 10A ?

                    Instalações elétricas

                    Guilherme Garc
                    postou em Dom, 28 Jul 2013, 12:43
                    Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

                      Costa,

                      VA é uma unidade de potência e V uma unidade de tensão. Não pode confundir as coisas.

                      Existem tomadas especias para equipamentos especiais. Pesquise em catálogos de fabricantes na internet e entenderá o que estou observando.