TENSÃO SOBRE O NEUTRO


Responder Mensagem

TENSÃO SOBRE O NEUTRO

MOLNAR@ABSOLLUTION.COM.BR
postou em Seg, 17 Mar 2008, 16:33
Visitante

    BOA TARDE.

    TENHO UM CIRCUITO TRIFASICO 380, ONDE CADA FASE TEM FIAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 150A.

    UTILIZO FAZE E NEUTRO PARA OBTER 220V.

    QUAL SERIA A BITOLA DO NEUTRO, VISTO QUE TENHO 3x OU 3 FASES DESCARREGANDO 150A CADA?

    ATT.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    TENSÃO SOBRE O NEUTRO

    jose humberto de araujo
    postou em Sex, 21 Mar 2008, 22:30
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 55

      Sua pergunta é meio confusa, mas vou tentar decifrar. Suponho que voce tem uma alimentação trifasica em 380 Volts. Se voce diz que cada fase tem capacidade de 150 A, significa que voce deve estar dimensionando um cabo 90 ou 70 ou outra seção, conforme o tipo de instalação (veja as normas Tabela 33 da NBR5410/2004). Para dimensionar o neutro veja o site www.nambei.com.br que disponibiliza uma tabela pratica na qual voce tem a dimensao do neutro em funçao do fase.


      Responder Mensagem

      • Tópicos relacionados

      Construção civil, discussões gerais