Caro Christian,
A carga só seria assim "uniformemente distribuída" se a caixa fosse em concreto armado e a laje fosse o fundo da caixa. Mas neste caso em que você citou é necessário saber a posição das caixas na laje, bem como a posição e capacidade das vigas, dos pilares, etc. Por exemplo, se for colocada uma caixa no centro da laje, a carga será distribuída nela e esta por sua vez a transfere para as vigas... mas a solicitação seria maior no centro das vigas de 5,00m... Mesmo sem saber a localização exata das vigas e dos pilares, sugiro colocar as caixas o mais próximo possível das vigas menores (3,00m) e também dos pilares.