Slump, do inglês, quer dizer abatimento.
Este recalque medido em cm, está relacionado com o ângulo de atrito do solo. No concreto mede-se sua trabalhabilidade (plasticidade), ou a possibilidade dele não apresentar vazios (bicheiras). Permite também verificar a regularidade da quantidade de água adicionada ao concreto, bem como a quantidade de agregado miúdo que foi adicionada.
Para esta medida utiliza-se o cone de Abrams e de acordo com as medidas obtidas, pode-se obter uma classificação para a sua consistência e uso:
1. De 0 a 2 cm: concreto muito firme – concreto vibrado;
2. De 3 a 4 cm: concreto firme – obras maciças;
3. De 5 a 7 cm: concreto plástico – concreto armado;
4. De 8 a 15 cm: concreto mole – lajes, placas, concreto bombeado;
5. Mais de 15 cm: concreto muito mole ou líquido.
Nota-se que concretos com maior quantidade de água são mais caros, pois para se manter uma boa relação água:cimento utiliza-se mais cimento. Concretos com apenas pedra 1, utilizados quando se necessita de melhor acabamento em suas faces, ou para preencher pequenos espaços entre formas e armaduras, também necessitam de mais cimento, para apresentarem a mesma resistência dos concretos com pedras 1 e 2.
_________________
Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
Programador LISP para AutoCAD
www.robertomagnani.com.br (http://www.robertomagnani.com.br)