Viga em concreto armado - Vão 10m


Responder Mensagem

Viga em concreto armado - Vão 10m

Aluno Ricardo
postou em Qua, 02 Dez 2015, 10:59
Usuário Nível 1 | Mensagens: 5

    Bom dia!
    Em um situação hipotética, com um sistema constituído por um plano de laje retangular 4,50 x 10,00, 4 pilares e 4 vigas. É possível vencer o vão de 10,00m?
    Existe uma regra, mas não normativa que diz que a altura da viga deve ser 1/10 do vão. Para essa situação eu posso considerar uma viga 15x100cm e com armação em pele? qual seriam as melhores dimensões para essa de viga de 10m? Estou utilizando o Eberick para o detalhamento, mas por conta do vão e da altura da viga não tenho certeza se a solução é exequível.

    Desde já, obrigado!


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Eng. André
    postou em Ter, 26 Jan 2016, 15:41
    Colaborador Nível 1 | Mensagens: 282

      Boa tarde!

      Em regra geral para pré dimensionamento utilizamos L/12 para vigas de concreto, neste caso específico, vai depender do tamanho da obra. Para uma obra grande, pode-se usar vigas e lajes protendidos, tem de avaliar a solução. Uma outra questão é a espessura da viga, com 15 cm acredito que vai trabalhar no regime super armada, tente usar 1/3 da altura útil da viga 10/12 = 0,83 * 1/3 = 27,5 cm.


      Atenciosamente:

      _________________
      Eng. André Pinheiro
      ZANOLLIN Soluções Estruturais
      E-mail: eng.andrepinheiro@gmail.com
      Skype: eng.pinheiro
      Fone: 19 3579 5051
      Cel. : 19 97415 7770

      PFelipe23
      postou em Qua, 02 Mar 2016, 01:29
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 36

        Boa noite meu caro.

        Vamos assinalar alguns pontos sobre o pré-dimensionamento:

        > Vigas simples: L/10 [L].
        > Vigas contínuas: L/12 [L].
        > Vigas livres: L/5 [L].


        Como chute inicial, a altura de 100cm está correta. O problema são as distorções que podem acontecer com ela, por não ser muito larga.
        A sugestão do @Eng.André procede. Deste modo, faça a análise corretamente o estádio das vigas em questão, ela vai te dizer o quão segura as vigas estão.

        _________________
        Pedro Felipe Oliveira
        Engenheiro Civil Junior

        Desenvolvedor por Hobby
        Piloto por Paixão
        linkedin.com/pedrofelipeoliveira
        Mobile: +55 61 9699 9581

        abnermartins
        postou em Qua, 09 Mar 2016, 14:05
        Usuário Nível 2 | Mensagens: 70

          Ou.. troca para viga metálica, caso necessite de um pé direito mais baixo, porém se a laje não for mista será necessário fazer uma contenção na mesa comprimida para minimizar a flambagem lateral por torção..

          Pré dimensionamento para vigas metálicas L/20 .. L/25 ..

          Att,

          _________________
          Abner Martins - Engº Calculista de Estruturas Metálicas

          Perfil: https://br.linkedin.com/in/abnermartins

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Up

          marciosilvestre
          postou em Sex, 11 Mar 2016, 16:13
          Colaborador Nível 3 | Mensagens: 705

            Legal


            Responder Mensagem


            Cálculo Estrutural