- Visitante
- postou em Sex, 19 Jan 2018, 12:44
-
Primeiro, qual o aço do perfil?
Segundo, a posição, acredito que esteja em pé.
Para determinar o momento resistente não é necessário ter a carga a qual o perfil está submetido, pois a metodologia de cálculo é por estados limites, no caso do metalon acredito que seja usada a norma NBR 14762/2010 por se tratar de perfil dobrado, mas isso é o de menos.
Outro detalhe, como o perfil está em balanço, o coeficiente de flambagem K deve ser 2, pois a viga parece que não está contida lateralmente.
De posse do Mrd (momento fletor resistente de cálculo) da peça você compara com o momento solicitante.
Vamos supor que seu momento resistente é 12 kNm, e a peça tem 1,70m. Portanto:
M = F * d;
12 = F * 1,7
F = 7,05 kN ou 705 kgf. (essa é a força solicitante máxima caso seu momento fletor resistente seja 12 kNm).
Para calcular o momento resistente procure as normas NBR 14762/2010 se for perfil dobrado, e NBR 8800/2008 se for perfil laminado.
O resto é com você.