Sandra menddes escreveu:boa tarde, estou construindo minha casa e meu pedreiro fez uma viga para um vao de 4,1 m. Altura da viga 28cm, altura util de 25cm, largura de 14cm. Na viga foi colocado 6 barras de ferro de 12,5mm. Essa viga teria q suportar o andar de cima com telhado mais ou menos 3kmcm. Apos colocação do telhado surgiu 3 fissuras na vertical, eu gostaria de saber se essa viga esta superarmada
Com 6 barras 12.5mm, a taxa de armadura é quase 2%, isso sem contar armadura dos estribos, então, sim, está super-armada.
Estar superarmada não necessariamente é um problema, só um risco, o problema é essas fissuras, dependendo obviamente da posição, pode ocorrer falha brusca, recomendo seriamente contratar um engenheiro de vistoria ou um seguro de vida.