Cálculo de base para Caixa d'água


Responder Mensagem

Cálculo de base para Caixa d'água

CarlosJr.EngCivil
postou em Ter, 06 Fev 2018, 16:09
Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

    Boa tarde pessoal,

    estamos querendo executar uma base para caixa d'água circular de polietileno. Estou com dúvida ao dimensionar os perfis de aço. Estou calculando com Perfil Ue 75x40x15x3,0, uma caixa d'água de 1000l. O vão é aprox. 1,16m. Pelos meus cálculos, dá um dimensionamento de 5 barras, para ficar seguro. Os perfis estarão apoiados em blocos cerâmicos cheios de concreto. Alguém poderia conferir pra mim, por favor?

    Grato desde já

    Carlos


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: Cálculo de base para Caixa d'água

    GilbertoRocha
    postou em Ter, 06 Fev 2018, 18:33
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 193

      Como chegou nas 5 barras? Calculei aqui e deu um resultado bem diferente.

      Estranhei essa seleção de perfil, algum motivo?

      CarlosJr.EngCivil
      postou em Qua, 07 Fev 2018, 06:58
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

        Fiz pelo cálculo de carga máxima que a barra pode suportar, através do Wx.

        Peso de uma caixa d'água cheia de 1000l = 1000kgf

        Perfil Ue 75x40x15x3,0
        Wx=11,22cm³=11220mm³

        Q = Wx . 4 . 10 / l = 11220 . 4 . 10 / 1460 = 307,40 kgf

        Quantidade de barras = 1000 kgf / 307,40kgf = 3,3 -> arredondei para 5 barras (mais seguro)

        Fiz este cálculo baseado numa pesquisa rápida, para saber se esta quantidade de perfis com esta seção resiste, gostaria de saber se está correto.

        A seleção deste pefil, se deu, pois acredito que é um perfil seguro, que possa resistir a eventuais cargas acidentais, etc.

        Visitante
        postou em Qua, 07 Fev 2018, 10:08

          Jesus .. essas continhas de padeiro..

          Calcular perfil formado a frio, requer o uso da NBR 14762/2010, verificar os estados limites dos perfis através ou do método da largura efetiva ou da resistência direta (MRD), achar o W.efetivo do perfil, etc.. verificar os comprimentos livres de flambagem, FLT.. analisar o perfil ao estado limite de serviço (flecha) enfim.. não é nada demais, quando se faz da maneira correta.

          .. ai o camarada vem e faz uma continha de padeiro e pronto, tudo certo.. joga toda teoria normativa no ralo.

          Parabéns campeão.

          Sobre a duvida em si, recomendo o seguinte livro: Curso básico de perfis formado a frio - Paulo Roberto Marcondes de Carvalho.

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          GilbertoRocha
          postou em Qua, 07 Fev 2018, 16:31
          Usuário Nível 4 | Mensagens: 193

            CarlosJr.EngCivil escreveu:Fiz pelo cálculo de carga máxima que a barra pode suportar, através do Wx.

            Peso de uma caixa d'água cheia de 1000l = 1000kgf

            Perfil Ue 75x40x15x3,0
            Wx=11,22cm³=11220mm³

            Q = Wx . 4 . 10 / l = 11220 . 4 . 10 / 1460 = 307,40 kgf

            Quantidade de barras = 1000 kgf / 307,40kgf = 3,3 -> arredondei para 5 barras (mais seguro)

            Fiz este cálculo baseado numa pesquisa rápida, para saber se esta quantidade de perfis com esta seção resiste, gostaria de saber se está correto.

            A seleção deste pefil, se deu, pois acredito que é um perfil seguro, que possa resistir a eventuais cargas acidentais, etc.


            É uma conta bem simplificada, e com uma boa segurança nela(jogar 1 barra a mais em cima aumenta ainda mais essa segurança), não vai ser uma otimização, e sim um chute.

            Primeira coisa então. Uma barra tem 6m. Se for usar pedaços de 1,46m, seria bem mais econômico encontrar um perfil que vença com 4 barras.
            Segundo, se você quer um W elevado, altura conta muito mais que espessura.
            Terceiro, qual é o vão afinal? 1,16m ou 1,46? no post original falou 1,16, agora, no cálculo usou 1,46. Para dimensionar, vão eixo a eixo, básico de teoria de estruturas.

            CarlosJr.EngCivil
            postou em Sex, 16 Fev 2018, 07:27
            Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

              Decidimos fazer a laje de concreto maciço mesmo. Pelas verificações, optei pelo aço de 5.0mm. O mestre de obras que vai fazer, disse que como temos algumas barras de 10.0mm, ele disse que pode intercalar 10.0mm com 4,2mm. Vocês acham uma boa solução?