    Estou querendo dimensionar uma estaca sujeita a CARGA HORIZONTAL, com topo engastado.
    Já identifiquei o momento atuante e a carga aplicada no topo dessa estaca.
    O deslocamento horizontal da estaca também já foi calculado...
    Agora preciso dimensionar a armadura para esse esforço horizontal, ja que pra carga vertical não há dificuldade.
    Qual o método que uso para esse cálculo...creio que há uma força de compressão atuante, porém o que me está faltando é saber como faço esse cálculo da armadura, visto que a carga é transversal...

    Estou com algumas dúvidas...espero que me ajudem

    Obrigado


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    robmag
    postou em Sáb, 24 Out 2009, 21:04
    Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275

      Caro R28

      Cargas horizontais na cabeça da estaca geram os esforços abaixo, que devem ser verificados:

      1. Se as tensões aplicadas pela estaca ao solo não provocam a ruptura do mesmo;

      2. Se as deformações horizontais são compatíveis com a estrutura;

      3. Momentos fletores atuantes na estaca (M);

      4. Cisalhamento atuante na estaca (V).

      Se a estaca for curta - caso dos tubulões - ela é considerada RÍGIDA e V e M são importantes, pois a estaca pode girar, ocorrendo o deslocamento de sua ponta.

      Se a estaca for longa, ela é considerada FLEXÍVEL e os efeitos de flexão (M) e cisalhamento (V), inicialmente grandes em sua cabeça, são dissipados ou absorvidos ao longo de seu fuste.
      ]