    Estou construindo um pequeno edificio de 3 pavimentos.
    O Projeto apresentava Fck 25 MPa... no entanto o pedreiro fez o concreto na obra traço 1:3 e "água a gosto". Dizem que nestes casos o mais correto seria considerar o Fck=15Mpa(embora em desacordo com a NBR 6118), recalculei os pilares para Fck 20Mpa e Fck 15 Mpa,(sou estudande te engenharia), 20 Mpa todos passaram, em 15 MPa um deles não passou... trata-se de um pilar 15X30 com 4 barras de 10mm e carga já majorada de 25,6tf. O melhor seria romper corpos de prova, mas na minha cidade e cidades vizinhas não existe nenhum laboratório...

    A construção já está na metade do segundo pavimento...

    Na opinião dos futuros colegas, devo me adiantar e reforçar o pilar? qual seria a melhor maneira?
    Ou não há probabilidade de maiores problemas já que (20/1,4)*0,85=12,14MPa?

    Agradeço desde já...


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Devo me adiantar e reforçar um Pilar?

    IsaacdeCristo
    postou em Ter, 20 Jul 2010, 09:54
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Caro White,

      O ideal é você verificar com o mesmo estruturalista que determinou pelo projeto ser o fck de 25MPa. Já pelo que você informou, o correto é reforçar o pilar que não passou na adapção para 20MPa.


      Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Qui, 15 Set 2011, 22:54, num total de 2 vezes
      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

      Re: Devo me adiantar e reforçar um Pilar?

      White_MW
      postou em Ter, 20 Jul 2010, 10:59
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

        Na realidade ele passou para 20MPa, mas não passou para 15 MPa,
        seria 15 MPa um fck a ser esperado para esse traço rico em cimento(350 kg/m³) mas com "água a gosto"?

        White_MW
        postou em Ter, 20 Jul 2010, 20:55
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

          Hoje verifiquei a preparação do concreto na obra e verifiquei que o fator a/c utilizado por eles variou de 0,6 a 0,7, neste caso creio que atinja 20 MPa e neste caso creio que não há necessidade de reforço...