    por favor preciso de ajuda!!!o que eu gasto de material, para bater uma laje de 8 m de comprimento por 5 de largura?
    desde ja muito grata


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Laje: Veja como calcular a quantidade de materiais

    IsaacdeCristo
    postou em Qua, 16 Mar 2011, 06:19
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Cara Verinha,

      Você poderá ver cálculos como este a seguir, e outros tantos, em meu livro "Conhecendo Obras - Parte II - Manual fácil de construção para leigos e iniciantes".

      EXEMPLO DE FCK E CÁLCULO DA QUANTIDADE DE MATERIAIS PARA UMA LAJE PRÉ-MOLDADA

      Área a ser concretada: 8,00m X 5,00m = 40,00m²
      Espessura do concreto: 7cm(0,07m).
      Utilização (SUGESTÃO): Laje de piso.

      OBSERVAÇÕES:
      1. A disposição da longarinas deverã seguir a planta baixa;
      2. Antes da concretagem deverão ser colocados vergalhões de Ø1/4" (6.4mm), perpendiculares às longarinas, a cada 30cm. (8:0,30 = 26.67; 26.67+1 = 27.67; 27.67x5 = 138.33m; 138.33 : 12(comprimento da barra) = 11.52 barras.

      Como se trata de área de piso, adotemos Fck = 185Kgf/cm²(18,5MPa). O traço será por aproximação 1:2½:4(Leia-se: um, pra dois e meio, pra quatro). Nesse caso, conforme *tabela para cada metro cúbico de concreto serão:

      *A "Tabela de Traços de Concreto" faz parte do CD bônus que acompanha os livros "Conhecendo Obras" Parte I e Parte II

      276 kg (aprox. 5 sacos) de cimento de 50kg
      487 litros de areia "sêca" ou 625 litros de areia úmida
      700 litros de brita 1 ou "gravilhão".
      204 litros de água.

      No caso citado, 40m²(área da laje) x 0,07m(espessura da laje) = 2,8m³(volume da laje). Logo, as quantidades acima devem ser todas multiplicadas por 2.8, resultando:

      Cimento: 276 x 2.8 = 772.8kg; dividindo-se por 50kg(1 saco de cimento), obtêm-se 15.46 sacos ;
      Areia seca: 487 x 2.8 = 1363.6 litros ou 1.364m³; Se for Areia úmida: 625 x 2.8 = 1750 litros ou 1.750m³;
      Brita 1 ou gravilhão: 700 x 2.8 = 1960 litros ou 1.960m³;
      Água: 204 x 2.8 = 571.2 litros ou 0.751m³;

      Considere ainda um excedente de 10% a ser adicionado nos resultados.

      POSTEM AQUI PARA ESCLARECER SUAS DÚVIDAS OU AS DE OUTROS USUÁRIOS!

      ***
      Participe do "FÓRUM CONHECENDO OBRAS" (http://www.conhecendoobras.com.br), lá também há respostas para suas perguntas.
      _________________
      -Saiba como lidar com profissionais e operários da construção; Economize na compra de materiais;
      Modelos de contratos e comentários; Tipos de empreitadas e suas vantagens e desvantagens.
      -Tudo isso e muito mais no livro "Conhecendo Obras".


      SURPREENDA ENGENHEIROS, ARQUITETOS E MESTRES-DE-OBRAS COM AS DICAS DO LIVRO “CONHECENDO OBRAS"


      Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Qua, 16 Mar 2011, 06:51, num total de 2 vezes
      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

      POSTAGEM SIMULTÂNEA POR INCONSITÊNCIA DO SISTEMA

      IsaacdeCristo
      postou em Qua, 16 Mar 2011, 06:22
      Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

        Prezado Administrador,

        Peço desculpas por esta postagem simultânea, a mesma foi repetida por uma incxonsitência do sistema. Se possível peço retirá-la por favor.


        Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Qua, 16 Mar 2011, 13:40, num total de 1 vez
        _________________
        Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
        Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
        Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

        thiagorfpinheiro
        postou em Qua, 16 Mar 2011, 10:06
        Usuário Nível 2 | Mensagens: 56

          Segundo a NBR 6118/2003, o valor característico mínimo da resistência do concreto armado é fck = 20 MPa

          Pode-se até usar concreto armado com fck=15 MPa em fundações, conforme NBR 6122, e em obras provisórias.


          (Consultar item 8.2.1 da NBR 6118/2003)

          Lajes com fck= 18 MPa estão fora de norma.

          _________________
          Fórum EngenhariaCompartilhada.com
          www.engenhariacompartilhada.com (http://www.engenhariacompartilhada.com)
          Conhecimento Adquirido É Conhecimento Compartilhado!

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Alex Barreto Cypriano
          postou em Qua, 16 Mar 2011, 10:26
          Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

            verinha1972
            Considero impossível qualquer estimativa sobre seu problema pois faltam informações importantes:
            1. trata-se de laje de concreto armado moldada in-loco (o que demanda o concurso de projeto e cálculo estrutural) ou laje pré-moldada tipo treliça ou painel?
            2. quais as condições ou situação de apoio e continuidade desta laje?
            3. os apoios, paredes portantes ou vigas, foram feitas para suportar o aporte de carga da laje?
            4. que uso ou ocupação se espera sobre esta laje?
            Acredito que todos queiramos ajudar, mas, na minha insuficiência, não poderia abrir mão destas informações preciosas.
            Abraço.

            Norma e Lei. Quando uma NBR tem força de Lei

            IsaacdeCristo
            postou em Qua, 16 Mar 2011, 13:22
            Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

              Caros amigos,

              Gosto do Fórum pois nos permite discussões como esta e outras tantas... Nos permite, do alto de nossas experiências, citar exemplos, sugerir, ajudar, APRENDER MAIS...

              Ora, nós nos submetemos a dormir com uma Norma e amanhecer ou acordar com outra. Como se todas as obras feitas até o dia anterior, fossem desabar por força da nova Norma estabelecida.

              As NBR's, a menos que devam ser seguidas por força de alguma Lei, são indicações ou parâmetros a serem seguidos por profissionais que muitas vezes por falta de vivência com alguma situação, buscam referências em algum documento, situação relatada, etc, na Norma. Por exemplo a NBR-6118/2003 tem força de Lei, baseada no Artigo 39, Inciso VIII, cuja transcrição segue:

              "VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"

              A mesma Lei que dá força de Lei à Norma 6118/2003, em seu Artigo 3º § 2°, define:

              "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.".

              Assim, creio eu, esta norma não se aplica ao caso citado, haja vista não se tratar de uma relação de consumo REMUNERADA. Creio que os profissional que se responsabilizam por um Serviço e tem uma relação de Consumo remunerada com o proprietário, DEVA sim, trabalhar estritamente dentro das Normas Técnicas que regem o serviço prestado, configurando estar fora da Norma e fora da Lei, aquele que não as seguir.

              Deixo a pergunta:

              Por acaso, um traço de concreto de 18,5MPa, indicado para uma laje, por um profissional de mais de 30 anos de experiência initerrupta em obras, não se tratando de relação de consumo, portanto sem remuneração, por conseguinte, não se aplicando a Lei 8078/1990 - Lei de Defesa do Consumidor. Não constitui um conselho válido?

              _________________
              Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
              Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
              Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

              thiagorfpinheiro
              postou em Qui, 17 Mar 2011, 13:36
              Usuário Nível 2 | Mensagens: 56

                A "nova" NBR 6118 não é tão nova assim. Já se vão 8 anos desde a sua vigoração. (E mais uns anos desde o início de sua elaboração)

                E estar fora de norma não significa que irá desabar, necessariamente. Significa somente que se um profissional projetar tais estruturas em desconformidade com a norma e, porventura, acontecer algum problema, esse profissional responsável não terá base jurídica para se defender, podendo ser penalizado pela falha.

                Utilizar, didaticamente, traços com resistências inferiores aos mínimos aceitos pela norma são válidos, sim, mas não custa nada abrir parênteses e citar as normas para que os colegas profissionais e futuros profissionais estejam conscientes desses pequenos detalhes.

                _________________
                Fórum EngenhariaCompartilhada.com
                www.engenhariacompartilhada.com (http://www.engenhariacompartilhada.com)
                Conhecimento Adquirido É Conhecimento Compartilhado!

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                Norma e Lei. Quando uma NBR tem força de Lei

                IsaacdeCristo
                postou em Seg, 21 Mar 2011, 09:41
                Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

                  Caro Thiago,

                  Gostei da idéia do "parêntesis", eu deveria mesmo ter colocado um lembrete entre eles.

                  Muito grato!