Tubulação de Água Quente - Aquatherm


Responder Mensagem

Tubulação de Água Quente - Aquatherm

fonseca_roberto
postou em Ter, 12 Jul 2011, 02:33
Usuário Novato | Mensagens: 2

    Fiz a instalação de um tubo de CPVC Tigre (Aquatherm) com cerca de 70cm (embutido em uma parede). A instalação é em forma de L, sendo um trecho de 20cm, um joelho de 90º e outro trecho de 50cm. Nas extremidades foram colocados joelhos com roscas de metal. Porém, eu fechei a abertura da parede com massa sem deixar espaços para dilatação térmica.

    Pesquisei no site da Tigre e encontrei informações conflitantes. Em http://www.tigre.com.br/enciclopedia/artigo/58-instru%E7%F5es_gerais_%C1gua_quente (http://www.tigre.com.br/enciclopedia/artigo/58-instru%E7%F5es_gerais_%C1gua_quente) dizem "Ao embutir uma tubulação Aquatherm® em alvenaria, utilize massa podre para o fechamento das aberturas (após o teste de estanqueidade)." e também "O ideal é instalar os tubos Aquatherm® passando pelas paredes, mas se for inevitável a sua passagem pelo contra-piso (argamassa aplicada sobre a laje), uma boa dica é envolver a tubulação em papelão, jornal ou papel de sacos de cimento. Isto permitirá que a tubulação tenha um pequeno espaço para 'trabalhar', não ficando solidária à estrutura." Ou seja, o texto diz que só é necessário revestir o tubo com jornal ou saco de cimento se ele for instalado sobre a laje.

    Já em http://www.tigre.com.br/pt/download_ficha.php?tipo_arq=linha&file=linha_7.pdf (http://www.tigre.com.br/pt/download_ficha.php?tipo_arq=linha&file=linha_7.pdf) diz que devemos envolver a tubulação com jornal ou sacos de cimento (principalmente junto às conexões) para melhorar as condições da tubulação dentro da alvenaria.

    Como eu já mencionei, eu não executei este procedimento. Mas como a tubulação é curta (70cm) e a temperatura de trabalho não será muito alta (no máximo 50º C), acredito que não terei problemas. Estou certo? De acordo com a ficha técnica, o coeficiente de expansão térmica do CPVC é 6,12 x 10^-5 /ºC. Dessa forma, a previsão é que a tubulação se expanda no máximo 1,3mm. É melhor refazer a instalação antes da instalação do azulejo, ou não há com o que me preocupar?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Nereu
    postou em Qua, 13 Jul 2011, 12:33
    Usuário Nível 3 | Mensagens: 108

      A expansão linear é insignificante nesse caso (0,4mm no trecho de 20cm e 0,9mm no trecho de 50cm). Mesmo que não haja espaço para comportar essa expansão, a tensão interna gerada na tubulação é igualmente insignificante, assim como a tensão aplicada na alvenaria na região do joelho.

      Eu, particularmente, não me preocuparia.

      fonseca_roberto
      postou em Qua, 20 Jul 2011, 05:04
      Usuário Novato | Mensagens: 2

        Obrigado pela resposta, amigo. Agora posso ficar mais tranquilo.

        pdfcosta
        postou em Ter, 26 Jul 2011, 21:02
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

          Roberto, acho que já que você ainda não instalou os azulejos, custa muito pouco se previnir e envolver a tubulação em jornal. A dor de cabeça pode ser muito pior depois...
          Abraço

          _________________
          Eng. Pedro F. Costa

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Re: Tubulação de Água Quente - Aquatherm

          GCLDevelopment
          postou em Qui, 02 Ago 2012, 01:28
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

            fonseca_roberto escreveu:Fiz a instalação de um tubo de CPVC Tigre (Aquatherm) com cerca de 70cm (embutido em uma parede). A instalação é em forma de L, sendo um trecho de 20cm, um joelho de 90º e outro trecho de 50cm. Nas extremidades foram colocados joelhos com roscas de metal. Porém, eu fechei a abertura da parede com massa sem deixar espaços para dilatação térmica.

            Pesquisei no site da Tigre e encontrei informações conflitantes. Em http://www.tigre.com.br/enciclopedia/artigo/58-instru%E7%F5es_gerais_%C1gua_quente (http://www.tigre.com.br/enciclopedia/artigo/58-instru%E7%F5es_gerais_%C1gua_quente) dizem "Ao embutir uma tubulação Aquatherm® em alvenaria, utilize massa podre para o fechamento das aberturas (após o teste de estanqueidade)." e também "O ideal é instalar os tubos Aquatherm® passando pelas paredes, mas se for inevitável a sua passagem pelo contra-piso (argamassa aplicada sobre a laje), uma boa dica é envolver a tubulação em papelão, jornal ou papel de sacos de cimento. Isto permitirá que a tubulação tenha um pequeno espaço para 'trabalhar', não ficando solidária à estrutura." Ou seja, o texto diz que só é necessário revestir o tubo com jornal ou saco de cimento se ele for instalado sobre a laje.

            Já em http://www.tigre.com.br/pt/download_ficha.php?tipo_arq=linha&file=linha_7.pdf (http://www.tigre.com.br/pt/download_ficha.php?tipo_arq=linha&file=linha_7.pdf) diz que devemos envolver a tubulação com jornal ou sacos de cimento (principalmente junto às conexões) para melhorar as condições da tubulação dentro da alvenaria.

            Como eu já mencionei, eu não executei este procedimento. Mas como a tubulação é curta (70cm) e a temperatura de trabalho não será muito alta (no máximo 50º C), acredito que não terei problemas. Estou certo? De acordo com a ficha técnica, o coeficiente de expansão térmica do CPVC é 6,12 x 10^-5 /ºC. Dessa forma, a previsão é que a tubulação se expanda no máximo 1,3mm. É melhor refazer a instalação antes da instalação do azulejo, ou não há com o que me preocupar?



            Existem alguns casos que o revestimento de tubulações é necessário para garantir a segurança da obra e de seus usuários. As mantas de concreto flexível são utilizadas para revestimento de tubulações com concreto de até 40 MPA.

            Uma forma rápida e pratica de revestir tubulações que acaba de chegar ao mercado brasileiro, espero colaborar para necessidades futuras de nossos parceiros e colaboradores

            http://concretoflexivel.blogspot.com.br/2012/08/tubulacao-de-gas.html (http://concretoflexivel.blogspot.com.br/2012/08/tubulacao-de-gas.html)

            http://concretoflexivel.blogspot.com.br/2012/06/protecao-de-dutos-submarinos.html (http://concretoflexivel.blogspot.com.br/2012/06/protecao-de-dutos-submarinos.html)

            Abs,

            Leone Gomes


            Responder Mensagem