dúvida - SAP2000 - Urgente!


Responder Mensagem

dúvida - SAP2000 - Urgente!

mjmmp
postou em Qui, 22 Set 2011, 11:00
Usuário Novato | Mensagens: 1

    boa tarde.

    Eu estou a fazer um trabalho em SAP2000, mas ainda estou um pouco "verdinha" em relação a este programa.

    O trabalho é sobre uma fachada de vidro, suportada por uma estrutura metálica, constituida por cabos e perfis metálicos.

    No SAP defini os cabos como se fossem "frames" ( não sei se está correcto), o problema é que em alguns cabos o esforço axial dá à compressão, logo terei de aplicar uma pré-tensão de modo a eliminar essas compressões.

    Gostaria de saber como defino essa pré-tensão nos cabos?

    Qual a diferença entre o comando "cable" e o comando "tendon"?

    Quem me puder ajudar, agradeço.

    Obrigada.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Vítor eu
    postou em Qua, 12 Out 2011, 23:06
    Usuário Novato | Mensagens: 2

      Não sei se entendi bem a sua pergunta.
      Já calculei pórticos atirantados no SAP2000 e ,para representar os tirantes, utilizei como "frame" mesmo, porém deve-se fazer mais algumas coisinhas.
      A primeira é selecionar a barra e, na barra de ferramentas, selecionar "Assign -> Frame -> Tension/Compression Limits" e colocar zero para "Compression Limit".
      Depois, o "Case" deve ser configurado como "Nonlinear".
      Tudo explicado neste vídeo, da própria CSI:
      http://www.youtube.com/watch?v=JkhYzTtwsKE&feature=player_embedded
      Desta forma, caso haja compressão na barra, o programa a desconsidera.
      Espero ter ajudado.


      Responder Mensagem

      • Tópicos relacionados

      Programas e apps de construção civil