Dimensionamento de viga incomum


Responder Mensagem

Dimensionamento de viga incomum

gabriel.ishida
postou em Dom, 11 Dez 2011, 11:36
Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

    Olá pessoal

    estou estudando dimensionar uma viga de 16m x 20 x 68h cm fck 20Mpa (204kgf/cm2)
    com sobrecarga de 159kg/m2 (telha e madeiramento apenas) eu não verifiquei flecha ainda, mas vou passar alguns resultados de cálculo:
    1 - peso próprio 5540kg
    2- sobrecarga distribuida 10005 kg total = total 15445,87 kgf
    3 - Momento 302,94 kN*m
    4-altura que deveria ser a viga 1,33m, usando 68cm (dá pra fazer milagre??)
    5-Md = 42411,92 kN*cm
    6-Kc = 1,59
    7-Bw = 1,99 (força mudar concreto para fck 25) portanto Bx = 0,54 e
    8 – ks = 0,029
    9 – área de aço resultante = 18,92cm2


    Estribos:

    10 - As longitudinal adotada 18,92 (menor que o real)
    11 – bw = 20, h = 68 recobrimento 1,5 embixo apenas
    12 - altura útil do estribo até topo da viga = 66,5cm
    13 – cortante máxima na viga 7722,94 kgf

    Compressão na biela de concreto:
    Vrd2 = 0,27*av2*fcd*bw*d = 567,10kN
    Vsd = 108,12 kN,
    Se Vrd2 <= Vsd, então passa…. (???)

    Dados de cálculo adicionais: Aço CA50, em alguns métodos de cálculo twd1 = 0,08 kN/cm2; td1 = 0,0161 kN/cm2 (não usados); Asw/S = 0,02556*td*bw = 0,68cm2/m

    Estranhamente, deu 0,88cm2 cada ramo de estribo/m e espaçamento muito grande (deve estar errado...) com
    =(pw*b*100)/n onde
    onde pw = taxa de armadura, b = largura da viga, n = número de ramos do estribo

    e

    Vsd/Vrd2 = 0,186939 que é < 0,67

    Ta meio misturado os dados pois fiz varias linhas de cálculo paralelamente pra compreender, mas achoq eu já me perdi... mesmo isolando uma delas (nao incluí tudo pra não bagunçar).

    Pergunta básica: essa viga suporta essa cortante? Ela é calculada como apenas apoiada.
    Vai apenas telha sobre ela e pouco madeiramento, toda contraventada ao longo da cobrtura.
    4cm de contraflecha resolveria?
    Será que ela vai se movimentar muito?
    Usando estribos a 9cm de distancia nos apoios, aumentando até 15 no centro da viga +
    Mesmo não vigente cavaletes a 45° de forma intensa nos 2m externos viabilizariam essa viga? é que os pilares podem reduzir o momento mas mesmo assim.. o problema ao meu ver é a cortante e dilatações.
    dados diversos como redução da cortante por apoio lateral, etc não estão inclusos, quero dimensionar de forma simplificada e limite. Também não verifiquei o binário do concreto comprimito pelo momento... n sei se passa, talvez sim adicionando-se aço..
    ..

    valeu


    _________________
    Att. Arq. Gabriel Noboru Ishida
    www.arkdesign.com.br

      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Bruno
    postou em Dom, 11 Dez 2011, 11:50
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

      Não passa.
      Abs,

      _________________
      Bruno Gonçalves Faria
      Cálculo Estrutural
      bruno.gfaria@gmail.com

      gabriel.ishida
      postou em Dom, 11 Dez 2011, 13:27
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

        eu sei que assim não passa.

        É uma resposta bem arrogante dizer apenas "Não passa".

        Prefiro os que não responderam.

        Só gostaria de discutir como seria possível viabilizar essa viga sem mudar o perfil dela; talvez até mudando o material, isso a título de estudo.

        mas enfim... gente mesquinha e gente generosa há em todos os lugares.

        _________________
        Att. Arq. Gabriel Noboru Ishida
        www.arkdesign.com.br

        Dimensionamento de viga incomum

        IsaacdeCristo
        postou em Dom, 11 Dez 2011, 13:57
        Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

          Caro Gabriel,

          Executei uma estrutura de 1450cm livres, para estacionamento, cujas vigas foram calculadas por um estruturalista de renome, e quase coincidentemente as dimensões da viga foram 1450m x 20cm x 80cm (12cm engastados/embutidos na laje ficando 68cm livres). Não me lembro a armadura, até porque tinha várias bitolas, inclusive armadura de pele. As vigas foram montadas em paralelo a cada 2,00m.

          Considerando a carga a que se destinavam, carga móvel, veículos, etc, e, comparando com a sua, creio que será possível chegar a um dimensionamento de armadura sem alterar as medidas da seção da viga. Me lembro que o fck do caso citado também era 20MPa.

          _________________
          Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
          Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
          Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Ajuda

          gabriel.ishida
          postou em Dom, 11 Dez 2011, 15:49
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

            Oi Isaac

            Muito obrigado pelo apoio, é bom porder confirmar que há pessoas boas por aí ainda... melhor ainda quando são de Cristo, e muito melhor quando são não só bons profissionais, mas grandes seres humanos.
            Qualquer dia compro seu livro.... deve ser ótimo!
            http://youtu.be/5uT3TJfLwzA (http://youtu.be/5uT3TJfLwzA)

            qq hora que eu resolver te mando os resultados!

            abraços!

            _________________
            Att. Arq. Gabriel Noboru Ishida
            www.arkdesign.com.br

            Eng. André
            postou em Dom, 11 Dez 2011, 19:11
            Colaborador Nível 1 | Mensagens: 282

              Caro Gabriel,
              Em uma breve analise, constatei que é possivel sim, porem daria uma taxa de armadura bem alta a viga, ou então há a possibilidade de até mesmo protender a mesma, mais para isso precisaria conhecer melhor o projeto e verificar as possibilidades.
              Caso tenha interesse, poderia enviar o projeto para uma analise mais conclusiva.

              atenciosamente:

              _________________
              Eng. André Pinheiro
              ZANOLLIN Soluções Estruturais
              E-mail: eng.andrepinheiro@gmail.com
              Skype: eng.pinheiro
              Fone: 19 3579 5051
              Cel. : 19 97415 7770

              MeketrefiS
              postou em Seg, 12 Dez 2011, 21:05
              Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

                Conselho de amigo...faz em perfil metalico.
                Facil, rapido, muito mais barato e não necessota de escoramento, alem de que em 1/3 do prazo tá pronto pra uso.

                _________________
                mhfranhan@uol.com.br
                (11) 9320.5399

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                opção

                gabriel.ishida
                postou em Ter, 13 Dez 2011, 09:04
                Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

                  sim essa é uma das opções, fazer em metálica
                  mas há um madeiramento todo pinado na peça, e o proprietário prefere concreto.
                  Realmente, é o caso de se ver o projeto e mais que isso - como sou responsavel técnico da obra, estou calculando todas as peças mas essa eu achei melhor contratar um calculista muito bom aqui da cidade, pois é uma peça incomum.

                  Obrigado pela força, assim que resolvido posto aqui o resultado adotado..

                  abraços

                  _________________
                  Att. Arq. Gabriel Noboru Ishida
                  www.arkdesign.com.br

                  MeketrefiS
                  postou em Ter, 13 Dez 2011, 10:31
                  Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

                    O perfil metalico permite qualquer tipo de fixação seja atraves de solda ou mesmo por meio de parafusos autobrocantes, sendo ideal para fixações de outros materias ( madeira por exemplo) podendo inclusive receber revestimento por placas cimenticia dando a aparencia de estrutura de concreto. Se preferir fazer em concreto tome cuidado com a flexão por torção, pois para vigas muito compridas, altas e baixa espessuras este processo tem de ser levado em conta, as veses é necessário adotar uma largura maior para absorver este efeiro, tornando a viga mais pesada e inercia muito maior do que o necessário, ja com o perfil metalico embora tambem ocorra este fenomeno é mais facil e barato a resolução.
                    abraços.

                    _________________
                    mhfranhan@uol.com.br
                    (11) 9320.5399

                    budzinski
                    postou em Ter, 13 Dez 2011, 22:21
                    Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

                      Colega, FCK 40 MPa resolve o problema fácil fácil...
                      Pense nisso !!!

                      Eng. Vicente.
                      Garça-SP
                      vengenharia@gmail.com