Viga em balanço para sacada


Responder Mensagem
    Responder com Citação

Viga em balanço para sacada

ramonlmf » Seg, 19 Jan 2015, 16:22

Ola

Tenho uma duvida sobre este tipo de viga

Para dimensionar inicialmente a largura da viga em balanço vale a regra dos 10% do comprimento?

Exemplo: uma sacada com uma laje de 1,2m x 2,70 apoiada por 2 vigas em balanço de 1,2m x 0,12m largura sustentaria?

Ou esta regra teria que ser de 20% do comprimento já que ela só tem um apoio? Com isso a viga ficaria com 1,2m x 0,24m.

Bom gostaria de saber sugestões!


ramonlmf
Usuário Nível 1
Usuário Nível 1
 
Mensagens: 9
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Janeiro de 2015

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    abnermartins » Ter, 20 Jan 2015, 08:41

    Ramon,

    O que agrava o dimensionamento é o comprimento, visto que uma vez o momento máximo de uma viga em balanço com carga uniformemente distribuída é: M(x) = ((-q*L^2)/2)*(((1-(x/L))^2) e o deslocamento máximo vertical é d= ((1/8*((p*(L^4)))/(E*I)).

    Resumindo, quanto mais você aumenta o comprimento da viga, os momentos e os deslocamentos verticais aumentam exponencialmente, portanto sua regra de três não irá funcionar.

    Recomendo chamar um engenheiro de estruturas caso for algo sério, caso seja apenas para consulta educativa recomendo livros de mecânica dos sólidos para estudos.

    Atenciosamente.

    _________________
    Abner Martins - Engº Calculista de Estruturas Metálicas

    Perfil: https://br.linkedin.com/in/abnermartins

    abnermartins
    Usuário Nível 2
    Usuário Nível 2
     
    Mensagens: 70
    Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Janeiro de 2011

        Responder com Citação

      Viga em balanço

      mauromarc » Seg, 26 Jan 2015, 20:09

      Boa noite,

      Na verdade este tipo de viga tem particularidades únicas e não se pode aplicar nela conceitos expeditos.
      Mas para um simples analise:

      1) O Aço da armadura negativa (Aço superior) vai ser sempre maior que o inferior. Parte superior da viga.
      2) O Braço de avalanca (Momento de torque) causara um momento e cortante enormes no engate da viga com o pilar, o qual vai aumentando conforme o comprimento da mesma. Por isso tem que se tomar um cuidado elevado no calculo da mesma. O aço no apoio (Engaste) é sempre grande e acima do que normalmente colocamos em vigas comuns e não pode nunca ser subdimensionado, sob pena de acontecer um momento de "giro" e a peça ir a ruina.

      Att.

      _________________
      Mauro Marcelo Correa
      Engenheiro Civil
      Cel: (35) 9 9831-9764
      E-Mail:mauro.mcorrea@yahoo.com.br

      mauromarc
      Usuário Nível 2
      Usuário Nível 2
       