Desconsideração de carga de vento em edificação


Responder Mensagem

Desconsideração de carga de vento em edificação

josenei
postou em Qua, 23 Mai 2012, 10:29
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Há algum parágrafo/tópico na NBR 6123 em que pode ser desconsiderada a carga de vento numa edificação? Por exemplo, uma edificação residencial térrea "pequena" (maior dimensão menor que 20m). Alguma consideração que leve a um fator S1, S2 ou S3 = 0 (zero) ?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Desconsideração de carga de vento em edificação

    IsaacdeCristo
    postou em Qua, 23 Mai 2012, 10:57
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Caro Josenei,

      Ao que me parece, a necessidade de se considerar ou não a força dos ventos, além de outros fatores previstos na norma, passa mais pela relação h/b da edificação, assim não importa muito se a edificação é apenas térrea ou com vários pavimentos. Por exemplo, considere se uma parede plana for feita sem qualquer profundidade ou paredes perpendiculares que funcionem como contraventamento. É fácil perceber que a relação h/b tende ao infinito, já que o b se torna nulo ou tende a zero. Daí a necessidade imperativa de se considerar a força dos ventos.

      Observação:
      h - Altura da fachada onde incidirá os ventos
      b - profundidade da edificação em relação à fachada em questão.

      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

      robmag
      postou em Dom, 10 Jun 2012, 00:58
      Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275

        Prezado Josenei, boa noite

        Um vento horizontal de 102 km/h (ou 28 m/s), faz uma
        pressão de 50 kgf/m2, ou seja, como um saco de cimento
        de 50 kgf em cada metro quadrado de alvenaria.

        Pelo andar da carruagem, com as frentes frias atuais,
        creio que deve ser levado em consideração até na
        construção de um simples muro de vedação.

        Abs.,

        _________________
        Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
        Programador LISP para AutoCAD
        www.robertomagnani.com.br (http://www.robertomagnani.com.br)
        robertomagnani@uol.com.br

        Alex Barreto Cypriano
        postou em Dom, 17 Jun 2012, 10:54
        Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

          Josenei
          Supondo que você esteja lidando com uma casa térrea de arranjo convencional (ambientes principais com dimensões de 3 a 6 m sem grandes aberturas por portas e janelas, paredes limitantes de alvenaria cerâmica simples ou confinada, com laje por forro), não levaria em conta nenhum efeito do vento sobre paredes (sobre eventuais elementos da cobertura, o assunto é diferente...), a não ser que se trate de um local muito exposto aos ventos.
          Efeito de vento, eu o levaria em conta quando aplicado a simples planos verticais, como muros de divisa, sem contraventamento eficaz; ou paredes de vedação em edifícios de multiplos andares, não apenas para prover estabilidade à própria parede, mas ao edifício como um todo (usando cálculos simplificados e expeditos ou mais sofisticados e trabalhosos para aquilatar o efeito das cargas horizontais sobre as estruturas).
          Use com discernimento as recomendações das normas: elas são úteis mas não são um imperativo aplicável a todo e qualquer caso. Abraço.