Viga Metalica perfil I para vão de 14,80m (Bi-apoiada)


Responder Mensagem

Viga Metalica perfil I para vão de 14,80m (Bi-apoiada)

ahrodrigues
postou em Seg, 20 Ago 2012, 12:44
Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

    Olá pessoal,
    estou com uma dúvida e gostaria de algumas opiniões a respeito.
    É o seguinte:
    tenho um cliente que possui um barracao com cobertura em estrutura de madeira (treliças) e pilares de concreto.
    A treliça está em um vão de 14,80m porém com 2 pilares como apoio e um pilar em cada extremidade, ou seja, pilares a cada 3,7m.
    Ele gostaria de tirar os pilares então a sugestão foi colocar uma viga metalica de perfil I nesses 14,80m pois outra solucao seria trocar as treliças de madeira, por metalicas, porém essa solução já foi descartada.
    Fiz os calculos de acordo com a norma, para elementos sob flexao e achei alguns perfis, por ex W360x64, W410x60 entre outros. As vigas seriam travadas a cada 2m com cantoneiras.
    Gostaria da opiniao se a viga esta mto grande, mto extensa, pois sao 14,80m sem apoio, somente nas extremidades, uma viga bi-apoiada.
    E tb a respeito da soldagem, pois haverá 3 soldas, 2 vigas de 6m + um pedaço de 2,80m.

    Agradeço desde já.
    Att.[/b]


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Bruno
    postou em Seg, 20 Ago 2012, 13:24
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

      Qual a distância entre as treliças?

      _________________
      Bruno Gonçalves Faria
      Cálculo Estrutural
      bruno.gfaria@gmail.com

      ahrodrigues
      postou em Seg, 20 Ago 2012, 14:54
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

        5m entre cada uma.

        Bruno
        postou em Seg, 20 Ago 2012, 17:02
        Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

          Nesse caso seus cálculos estão corretos, pois nessa situação um W360x64 teria uma flecha de cerca de 6 cm de um W410x60 uma flecha de cerca de 5 cm. Se não houver problemas com a altura da peça seria melhor escolher o 410 por conta do preço (menor peso).

          Entretanto, dependendo da situação podem ser necessários perfis maiores para manter as flechas em valores menores.

          _________________
          Bruno Gonçalves Faria
          Cálculo Estrutural
          bruno.gfaria@gmail.com

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          ahrodrigues
          postou em Seg, 20 Ago 2012, 17:13
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

            E quanto as ligações?
            Tenho o manual de ligações que pede chapa soldada e 6 parafusos de 1 polegada.
            serão 2 ligações, 1 viga de 6m -ligação- 1 viga de 6m -ligação- 1 viga 2,80m

            É necessario o travamento a cada 2m? Penso em utilizar chapa U de 100

            Att.

            Alex Barreto Cypriano
            postou em Seg, 20 Ago 2012, 18:18
            Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

              ahrodrigues
              Pergunto-me por quê gastar um peso em aço de 60 kg/m (viga) quando poderia gastar 40 kg/m ou menos(treliça)?
              E quanto à forma da cobertura? É plana, uma ou duas águas (são diferentes as necessidades de projeto e cálculo de uma viga horizontal comparada com uma inclinada ou em V invertido...)? Qual seu ponto? De que materiais se compõe? As terças, se houverem, serão em aço ou madeira (para o vão de cinco metros, suponho que sejam de aço), e de que forma poderíamos nos aproveitar delas pra contraventar o flange ou o banzo comprimidos?
              Penso que um contraventamento intermediário fosse suficiente para manter a tensão admissível de flexão com flambagem abaixo do valor da tensão solicitante (uso antigas formulações da AISC: juro que não faço mais isso...), porém não seria uma boa prática e levaria à um contraventamento com perfis muito pesados.
              Quanto às uniões, suponho, você já sabia a resposta... faça com que as seções soldadas ou aparafusadas fiquem o mais longe possível do meio da viga, para reduzir os esforços incidentes. Adote 4,2/6,0/4,2, ou 1,2/3,0/6,0/3,0/1,2 (melhor, encontre viga com doze metros e adote 1,4/12/1,4).
              Boa sorte.

              ahrodrigues
              postou em Ter, 21 Ago 2012, 08:52
              Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

                Alex, meu chará, o problema de nao usar a treliça é o espaço que tenho.
                Tenho no máximo de 40 a 45cm de altura, com mto esforço, pois o idela seria em 35cm.
                Eles nao querem se desfazer da treliça de madeira, daí a idéia de apoia-las em uma viga de perfil I.
                Quanto aos calculos por tensao admissivel, tb ja utilizei, de acordo com a norma americana. Até hoje ainda usam ela, para calculo rápidos.
                Esse é o motivo de nao usar uma treliça, que seriam melhor, porém, nao temos espaço habil para tal.

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                MeketrefiS
                postou em Ter, 21 Ago 2012, 09:24
                Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

                  Para um vão de 14,80 m a altura de 410 é pouco. Ja fizemos certa vez reforço em treliça de madeira e utilizamos cantoneiras aos pares fixadas ao perfil da madeira em todo o contorno, tanto nos banzos, diagonais e montantes. Voce mantem o perfil da tesoura de madeira e ganha em resistencia. Ficaria uma tesoura composta de Aço/Madeira. O problema de somente apoiar a tesoura em um unico perfil metalico no Banzo Inferior, todos os outros componentes como os Montantes, Diagonais e Banzo Superior estarão sujeitos a Inversão de Cargas. Faça o teste no FTOOL ja com a viga embaixo e veja os resultados. Ao inves de Parafusos prefira as uniões soldadas. Uma solda em todo o contorno de 5,0mm deve resolver o problema.

                  _________________
                  mhfranhan@uol.com.br
                  (11) 9320.5399

                  Alex Barreto Cypriano
                  postou em Ter, 21 Ago 2012, 12:13
                  Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

                    ahrodrigues
                    Mande um desenho da situação, se puder.
                    Pelo que entendi, seu problema é apoiar as tesouras existentes sobre a viga metálica biapoiada. Neste caso, consideraria a possibilidade de fazer duas vigas laterais à cada treliça, unidas transversalmente por um perfil onde se apoiaria a treliça, apoio dotado de assento telescópico para anular as deformações.
                    Seria vantajoso dotar estas vigas de pilares transformando o sistema de viga simples para pórtico, reduzindo os momentos e deformações.
                    Por fim, se me permite a ousadia, acho o empreendimento factível mas injustificável; tente aconselhar seu cliente para opções mais razoáveis (como por exemplo, admitir um pilar intermediário na viga de apoio, melhorando seu desempenho).
                    De toda forma, boa sorte e sucesso.
                    P.S.:
                    Sr. Meketrefis: poderia explicar o fundamento da inversão de cargas? Seria devido às deformações do apoio? Desde já, grato pela atenção.

                    MeketrefiS
                    postou em Qua, 22 Ago 2012, 09:24
                    Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

                      Bom dia a todos!
                      Quando falei em inversão de Cargas estava me referindo que, em um calculo de tesouras consideramos os Nós como rotulas sujeitos a esforços somente de tração ou compressão. Consideramos tambem um apoio em cada extremidade, no caso desta tesoura ha mais 2 apoios intermediarios.
                      Quando calculamos com uma viga continua no Banzo inferior, o modelo matematico muda e deverá ser considerado apoio em todos os Nos do banzo inferior. Em alguns elementos que no calculo primario os esforços foram de tração, poderão passar a ser de Compressão. Nestes casos deverão ser revistos todos os elementos, pois com certeza surgirá um Ponto Critico ( Uma Diagonal por ex.). Geralmente nas tesouras de madeira os maiores esforçõs são adotados a resistir a Tração, pois supera a Compressão em torno de 30 a 70 %, daí rever os calculos dos elementos, individualmente.

                      _________________
                      mhfranhan@uol.com.br
                      (11) 9320.5399


                      Responder Mensagem