Olá pessoal,
estou com uma dúvida e gostaria de algumas opiniões a respeito.
É o seguinte:
tenho um cliente que possui um barracao com cobertura em estrutura de madeira (treliças) e pilares de concreto.
A treliça está em um vão de 14,80m porém com 2 pilares como apoio e um pilar em cada extremidade, ou seja, pilares a cada 3,7m.
Ele gostaria de tirar os pilares então a sugestão foi colocar uma viga metalica de perfil I nesses 14,80m pois outra solucao seria trocar as treliças de madeira, por metalicas, porém essa solução já foi descartada.
Fiz os calculos de acordo com a norma, para elementos sob flexao e achei alguns perfis, por ex W360x64, W410x60 entre outros. As vigas seriam travadas a cada 2m com cantoneiras.
Gostaria da opiniao se a viga esta mto grande, mto extensa, pois sao 14,80m sem apoio, somente nas extremidades, uma viga bi-apoiada.
E tb a respeito da soldagem, pois haverá 3 soldas, 2 vigas de 6m + um pedaço de 2,80m.
Agradeço desde já.