Calculo de Viga Metalica Perfil I - Aço ASTM A36


Responder Mensagem

Calculo de Viga Metalica Perfil I - Aço ASTM A36

ahrodrigues
postou em Seg, 07 Mai 2012, 11:20
Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

    Segue calculo pelo método das tensões admissiveis.
    Está correto?

    Viga metalica biapoiada com 6,06m com carga distribuida de 31,22kn/m

    Fb=0,6 x fy
    fb=0,6 x 2,5
    fb=1,5tf/cm²

    Wx >ou igual M/1,5

    M=ql²/8
    M=(31,22 x 6,06²)/8
    M=143,31t/m

    M/Wx <ou igual 1,5
    143/183(perfil W250 x17,9)
    =0,78 - Perfil Ok.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Bruno
    postou em Seg, 07 Mai 2012, 15:06
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

      Não entendi este método que usou mas mesmo assim parece ter erro na conversão de unidades.

      De qualquer maneira, uma forma mais segura é calcular a deformação admissível neste caso e descobrir qual perfil (atráves do I(cm4) ou W(cm3)) consegue deformar no máximo o valor admissível para o vão e carregamento.

      Abs,

      _________________
      Bruno Gonçalves Faria
      Cálculo Estrutural
      bruno.gfaria@gmail.com

      edmarferreirajr
      postou em Ter, 08 Mai 2012, 00:00
      Usuário Nível 3 | Mensagens: 107

        Caro ahrodrigues,

        O momento é 14,33 TonFxm e não 143,31 TonFxm (3,122*36,72/8)
        TA= [(2,5 Ton/cm²)/1,7]=1,47 TonF/cm²
        W=M/TA
        W=1.433,00 TonFxcm / 1,47 TonF/cm²
        W=974,83cm³

        Perfil Açominas W 360 x 64 Kgf/m com Wx= 1.031,10cm³
        Note, no entanto, que o W 410 x 53 Kgf/m com Wx= 1.052,2 é mais alto (deforma-se menos) e mais leve (mais barato).

        Isso, evidentemente, considerando-se apenas a flexão.
        Contudo, Tensões Admissíveis servem somente para fins de pré dimensionamento; é necessário verificar os Estados Limites.

        Um abraço,


        Editado pela última vez por edmarferreirajr em Ter, 08 Mai 2012, 09:31, num total de 1 vez
        _________________
        Edmar
        arquiteto e urbanista

        “Procura sempre a perfeição. Nunca te deixes abater. Eleva-te sempre às circunstâncias.”
        Herculano Pires

        Calculo de Viga Metalica Perfil I - Aço ASTM A36

        IsaacdeCristo
        postou em Ter, 08 Mai 2012, 08:47
        Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

          Caro Rodrigues,

          Veja a tabela de dimensionamento de vigas e pilares metálicos no site da Gerdau/Açominas, se não conseguir solicite que a envio por email.

          Boa sorte!

          _________________
          Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
          Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
          Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          abnermartins
          postou em Ter, 08 Mai 2012, 09:12
          Usuário Nível 2 | Mensagens: 70

            Caro edmar,

            Seu raciocínio está certo, porém é possivel dimensionar sim usando o método das tensões admissíveis, o mesmo está baseado na AISC-ASD, lógicamente que para o dimensionamento à flexão é necessário verficiar se a viga está ou não contida lateralmente, tanto o método das tensões admissiveis (AISC-ASD) quanto dos estados limites (AISC-LRFD, NBR 8800) são permitidos para o dimensionamento, vai do calculista qual optar. Abraço.

            edmarferreirajr
            postou em Ter, 08 Mai 2012, 09:42
            Usuário Nível 3 | Mensagens: 107

              Caro Abner,
              Muito obrigado por essa informação. Realmente não tinha ciência de que após a aprovação da NBR 8800 o Método das Tensões Admissíveis continuava válido. É muito prático para os pré dimensionamentos do projeto arquitetônico e por isso utilizo-o sempre.
              Um abraço,

              _________________
              Edmar
              arquiteto e urbanista

              “Procura sempre a perfeição. Nunca te deixes abater. Eleva-te sempre às circunstâncias.”
              Herculano Pires

              abnermartins
              postou em Ter, 08 Mai 2012, 10:18
              Usuário Nível 2 | Mensagens: 70

                Inclusive trabalho com calculo estrutural metálico, e utilizo constatemente o ASD, quem trabalha com estrutura metálica ainda pode escolher qual norma utilizar, diferentemente de concreto ou madeira por exemplo. Quem tem interesse de seguir no ramo de calculo estrutural metálico, recomendo os livros do Ildony Bellei e Walter Pfeil, são excelentes. Obrigado, atenciosamente.

                  Responder com Citação

                Fórum E-Civil
                postou em
                Advertising


                Alex Barreto Cypriano
                postou em Ter, 08 Mai 2012, 12:57
                Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

                  Alguém já disse "words, words", eu digo "normas, normas". Porquanto o conhecimento das normas mais atuais seja necessário, muito das antigas ainda continua válido, exceto onde ocorreram mudanças substanciais na teoria do funcionamento intrínseco dos fenômenos (os estágios de cálculo no concreto, por exemplo). Arrisco dizer que nenhuma norma de ontem teria posto a ruir edifício baseado em norma de anteontem. Considere-se, por exemplo, os resultados inverossímeis da norma brasileira de estruturas de madeira, que altera de tensões admissíveis para estados limites, quanto ao cálculo dos elementos de união transversal em pilares com ligações descontínuas: tem-se que lançar mão de antigas normas, que resolvem o assunto a contento, mas abrem o paradoxo da dupla vassalagem ( a qual norma obedecemos? ). Se um homem que pensa vale alguma coisa, ele o vale justamente nestes momentos absurdos. Ademais, o analfabetismo funcional que grassa e é cuidadosamente subvencionado no Brasil, separa o símbolo do seu conteúdo: daí as confusões de unidades de medida pois não se tem a experiência de reconhecer os fenômenos e grandezas envolvidas numa fórmula, o mais espetacular instrumento de controle e previsão da natureza que o homem dotado de pensamento que mede e aquilata (a matemática prática dos meninos e incultos) inventou. Abraços a todos.

                  ahrodrigues
                  postou em Ter, 08 Mai 2012, 13:44
                  Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

                    Bruno, esta correto, errei nas undiades, mais já esta corrigido.
                    Cheguei nos perfis.
                    Vou fazer travamento com perfil U de 4" a cada 2 metros, ou seja, 2 travamentos de cada lado do perfil I.
                    Faço o travamento no meio da alma, correto?
                    Fui aconselhado a utilizar um Perfil U de 4" de altura e como chego no comprimento da alma?

                    edmarferreirajr, seu calculo está correto, eu tinha revisto e cheguei nos mesmos valores, porém utilizo fb=0,6 x fy, ou fb=0,6 x 2,5 = 1,5Tf/cm²

                    Aguardo respostas sobre o travamento.

                    Obrigado.

                    abnermartins
                    postou em Qua, 09 Mai 2012, 15:43
                    Usuário Nível 2 | Mensagens: 70

                      AISC-ASD 13º Edição/05

                      Vamos supor que a viga está contida lateralmente.
                      Vão = 6,06m (Lb=606cm)
                      Cb=1 (Viga bispoiada)
                      Carga = 32,22 kN/m

                      Mr=0,66 x 25 x 182,6 = 3012,9 kN.cm

                      Mr = q x l² / 8
                      3012,9 = q x 606² / 8

                      q = 0,0656 kN.cm
                      q = 6,56 kN/m

                      6,56 < 31,22 - NÃO OK!

                      Procure outro perfil e repita o procedimento ... valeu.

                      Fonte: Edifícios industriais em aço - Illdony Bellei 6ª Edição.


                      Responder Mensagem


                      Cálculo Estrutural