Torção de Perfil Metálico


Responder Mensagem

Torção de Perfil Metálico

leonardocosta
postou em Sex, 14 Set 2012, 19:05
Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

    Pessoal,

    Ao fazer a concretagem de uma laje em balanço de (3,80 de largura e 2,00 de comprimento) com vigamento de estrutura metálica tive a triste supresa em verificar a deformação de 7 cm causado pela torção do perfil metálicco, concretei a laje no final da tarde, observei tal problema no dia seguinte, apesar do concreto ter sido aplicado no dia anterior, com um macaco hidráulico cheguei a laje no nível correto, deixando escorado até que o calculista informasse a solução definitiva, que nesse caso foi a instalação de pilares. Não observei nenhum problema no concreto (fissuras, trincas, etc) ao macaquear a laje. No primeiro momento havia pensado em quebrar a laje e fazer novamente.


    _________________
    Leonardo

      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    MeketrefiS
    postou em Seg, 17 Set 2012, 10:27
    Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

      O perfil metalico somente deforma quando atinge seu limite de escoamento.
      Isto pode ocorrer tambem quando uma solda é executada de forma incorreta ou mesmo a junção deste perfil. Com certeza o perfil foi mal calculado ou não observado o limite das Flexas ou deformações em virtude do tipo de utilização. Com certeza faltou Inercia no perfil ou o sistema de Fixação para conter os esforços gerados pelo balanço foi ineficaz. Verifique se o Engaste junto ao apoio foi calculado de acordo.

      _________________
      mhfranhan@uol.com.br
      (11) 9320.5399

      georgehfs
      postou em Qui, 12 Fev 2015, 15:22
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 14

        Sugiro olhar Momento Fletor Resistente na NBR 8800


        Responder Mensagem

        • Tópicos relacionados

        Construção civil, discussões gerais