Calculo Perfil Metálico Telhado


Responder Mensagem

Calculo Perfil Metálico Telhado

adilson4t
postou em Ter, 25 Nov 2014, 11:38
Usuário Novato | Mensagens: 2

    Olá!

    Vou fazer um telhado para minha garagem. A medida é 6m X 6m, com uma água apenas. 3 serralheiros me fizeram propostas mas não confiei nos cálculo, pois cada um me deu um cálculo diferente.

    Vou usar telhas de PVC da Precon cujo peso total é 145kg.
    Na parte da frente do telhado serão utilizadas duas colunas de aço 100 enrijecido com distância de 5,4m entre eles.
    Na parte de trás as vigas de aço serão parafusadas em uma viga de concreto já existente na construção, está que possui media de 30cmX 20cm.

    O que preciso saber é:
    Quantas vigas usar e qual perfil de aço mais adequado, perfil U 100 enrijecido ou perfil U 75 enrijecido (ambos de 6m soldados de 2 em 2 []) .

    As treliças serão espaçadas em 1 metro (total de 7) e será utilizado perfil U de 75.

    Abaixo deixo link com desenhos do esboço do projeto.

    http : //1drv.ms/15n1ag9

    Desde já agradeço a ajuda.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    abnermartins
    postou em Sex, 28 Nov 2014, 16:33
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 70

      Caro Adilson,

      Segue abaixo um modelo do que seria sua ideia.

      https://onedrive.live.com/redir?resid=114892BD5660EF00!115&authkey=!AOq9WNslRZzOczM&ithint=folder%2cjpg

      Engº Abner Martins
      Calculista de Estruturas Metálicas

      adilson4t
      postou em Sex, 28 Nov 2014, 19:10
      Usuário Novato | Mensagens: 2

        Isso mesmo o modelo.

        Muito obrigado!

        Esses perfis são de 75 ou 100?

        joathanlf
        postou em Qua, 10 Dez 2014, 09:40
        Usuário Novato | Mensagens: 1

          abnermartins, qual software você utilizou para fazer esse modelo?

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Qual dimensão do perfil U enrijecido a ser usado

          superbahia
          postou em Qui, 02 Jun 2016, 10:09
          Usuário Novato | Mensagens: 1

            Pessoal, por gentileza me de uma ajuda.

            Tenho um vão de 3 metros
            uma carga de 100 kg ( considerar como carga dinâmica)

            Quero usar o perfil tipo 2 []

            Qual dimensão da chapa devo utilizar?

            É um exercício da faculdade, me ajudem ai por favor.


            Responder Mensagem

            • Tópicos relacionados

            Cálculo Estrutural