armadura de punção em lajes cogumelo


Responder Mensagem

armadura de punção em lajes cogumelo

frotapaulo
postou em Qui, 11 Out 2012, 17:39
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Boa tarde sou Engenheiro Civil, e recentemente me passaram um projeto em que é preciso dimensionar a armadura resistente à punção em capiteis de uma laje cogumelo.
    Porém só encontrei informações sobre o dimensionamento dessa armadura utilizando Pinos, e na região onde o moro e onde a estrutura vai ser executado, não existe o costume de se utilizar esse material e os clientes não gostam de ter o "trabalho" de procurar por esse material.
    A solução que me ocorreu foi fazer o cálculo da armadura como Viga Chata, utilizando estribos fechados, que eu já havia visto em algumas obras, porém não encontrei nenhum material falando sobre esse dimensionamento, e o único que encontrei pulava algumas partes.

    Gostaria de saber se alguém poderia me indicar ou enviar algum material?
    Desde já agradeço!!!

    Paulo Frota.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    armadura de punção em lajes cogumelo

    IsaacdeCristo
    postou em Sáb, 13 Out 2012, 06:29
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Prezado Frota,

      Tente falar com o pessoal da AutoQi (www.autoqi.com.br), empresa responsável pela elaboração do Eberick. Creio que eles tem algum material relacionado a ester conteúdo.

      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)


      Responder Mensagem

      • Tópicos relacionados

      Cálculo Estrutural