Tomada colocada com gesso dando choque?


Responder Mensagem

Tomada colocada com gesso dando choque?

tuliofelipexk
postou em Ter, 02 Jul 2013, 16:16
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Boa Tarde, estou mudando algumas tomadas de lugar, como é apartamento não posso quebrar muito, então optei por não colocar aquelas caixas pretas embutidas e com um buraco pequeno chumbei literalmente a tomada com gesso, fazendo o caminho dos fios entre o local anterior da toma e o novo, chegando a misturar os fios com gesso, ficou muito bom!

    Coloquei hoje (02/07) às 07:00, acontece que a parte que esta com o gesso esta dando choque, acende a luz quando coloco o teste. Será que o gesso é condutor de eletricidade? Será que vou ter que desfazer todo trabalho? ou será que é pq estava úmido? quanto tempo seca? ja fazem oito horas e ainda está dando choque....

    Não esta fechando custo, acontece que quando chumbei a tomada o gesso encostou na ponta do fio "fase" da tomada. vou esperar dois dias até secar, e rezar para que pare de dar choque.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Tomada colocada com gesso dando choque?

    IsaacdeCristo
    postou em Sex, 05 Jul 2013, 11:26
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Prezado Tulio,

      Procedimento COMPLETAMENTE ERRADO! Ainda bem que você já tem a resposta. O gesso é condutor, principalmente se houver umidade. Para garantia, segurança e integridade da saúde dos usuários, o serviço deve ser refeito com INDISPENSÁVEL colocação das caixas e eletrodutos. Ah, não se esqueça do aterramento.

      Boa sorte!