Patologia - Fissuras na laje


Responder Mensagem

Patologia - Fissuras na laje

Floyd
postou em Sex, 04 Out 2013, 16:29
Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

    Boa noite, Engenheiros.

    Segue abaixo a minha dúvida, sobre umas fissuras que vieram a sugir em uma laje tipo treliça com EPS.

    A medida das lajes é (5,50 de vão livre x 7,60m de extenção), foi calculada para uma sobrecarga de 250kgf colocando as ferragens adicionais para esta sobrecarga, porem está surgindo algumas fissuras paralela as vigas das lajes no sentido de 5,50m, para receber está lajes de um lado está sobre alvenaria estrutural, de outro lado foi feito uma viga 7,60m mas com uma altura de 60cm, conforme fui analizar o caso quando se gera um peso com um pulo para ver a vibração, ela está com uma vibração normal porem ela vibra com a mesma intencidade a extremidade apoiada na viga (a viga balança junto com a laje) está viga pela sua medida acredito quer não foi dimencionada corretamente, porem não estou entendendo o porque destas fissuras). Apareceram 03 fissuras uma no centro e mais duas entre o meio e a lateral uma de cada lado. Acredito que é apenas fissura que não chega nem a 1mm, mas ela esta visivel no gesso.

    Caso alguem tenha alguma informação agradeço.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Patologia - Fissuras na laje

    IsaacdeCristo
    postou em Sex, 04 Out 2013, 19:11
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Prezado Floyd,

      Precisamos saber, se foi colocada armadura perpendicular à direção das vigotas, pois esta armadura tem a função de prever esta dilatação. Por outro lado, são permissíveis fissuras até 3mm (três milímetros), mas como estas relatadas são exatamente paralela às vigotas, podem mesmo ser efeito da dilatação térmica.

      Boa sorte!

      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

      Fissuras

      Guilherme Garc
      postou em Qui, 17 Out 2013, 00:32
      Usuário Nível 4 | Mensagens: 163

        E as fissuras laterais são inclinadas para o centro ...

        Você deve checar o dimensionamento com quem fez os cálculos. Ele dará a solução ou simplesmente te tranquilizará.

        _________________
        Abraços e bons trabalhos.

        Projetos e Consultorias em materiais
        Soluções sustentáveis
        Engenharia Diagnótica

        Guilherme Custódio Garcia Jr
        garc.engineer@gmail.com
        11- 2306 4800
        11- 9 8516 0420

        Floyd
        postou em Sáb, 19 Out 2013, 08:08
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

          Ela não é inclinada para o centro, as vigas das lajes são de 5,50m e ela está neste mesmo sentido paralela as vigas, porem uma prox. ao centro e mais outras duas um pouco mais proximos das laterais. Estou tranquilo pois as lajes foi calculado dentro das Normas e enviado o croqui de montagem, com as ferragens negativa e de distribuição, e o proprietário tem ciencia disto.

          Mas obrigado, vou fazer isso mesmo pedir para ele rever os calculos com o eng. responsavel da obra "espero que ele tenha um".

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Alex Barreto Cypriano
          postou em Dom, 20 Out 2013, 19:35
          Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

            Floyd, são fissuras devido, julgo, flexibilidade diferencial entre os apoios da laje (parede e viga). Não há armadura de distribuição, positiva ou negativa na laje que pudesse deter tal fenômeno que nasce de um projeto inadequado.

            Floyd
            postou em Ter, 29 Out 2013, 09:51
            Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

              Bom dia, Alex Barreto.

              Obrigado, pelo esclarecimento, vou informar também isso ao proprietário.

              Até mais.


              Responder Mensagem

              • Tópicos relacionados

              Cálculo Estrutural