Sala de Aula Ideal
- IsaacdeCristo
- postou em Sex, 20 Nov 2009, 09:05
- Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222
Caro Sameister,
A seguir há trechos da parte técnica de uma denúncia que elaborei para correção de erros ocorrentes em uma sala de aula:
"
A sala de aula
Colocaram-me numa sala de aula onde a iluminação contraria as exigências mínimas para que seja considerada suficiente para o objetivo a que se destina: esta é colocada a uma altura de mais de 6,00m (seis metros) do campo de 'trabalho' ou de estudo e a iluminação (quantidade de lux) é visivel e facilmentemente perceptível, franca. A leitura é demasiadamente difícil, prejudicando sobremaneira o desempenho das atividade e sobretudo do apredizado;
A esse propósito a NBR 5413/1992 da ABNT - Iluminância de Interiores, cujo objetivo transcrito a seguir:
"Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras." determina:
5.3.13 Escolas;
-Sala de desenho: 300 - 500 - 750.
Ou seja, na leitura da Norma exige-se 500 a 750 lux para o caso em questão.
A mesma fica à margem da (***), cujo barulho provocado pelos veículos, ônibus e caminhões é uma constante e, uma vez que a mesma não tem isolameno acústico e nem refrigeração artificial, durante as aulas as janelas ficam abertas tornando-se impossível se escutar o que se fala, mesmo com auxílio de equipamentos de som.
É unânime e comprovável a dificuldade que se tem de exercer atividades naquela sala.
A esse propósito, além das recomendações da ISO R 14002:1996, a NBR 10152 - Nível de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, na Tabela 1 - Escolas, estabelece 40 a 50dB.
"
_________________
Vai construir, reformar ou investir em imóveis?
Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)