- robmag
- postou em Qua, 28 Jan 2009, 18:41
- Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275
Caro Aguinaldo,
Não há nenhum problema, pois esta ligação viga-pilar ou viga-viga é característica de qualquer pavimento-tipo.
O bloco irá garantir a ligação estaca-pilar, mas devemos examinar os momentos que surgem na base do pilar e na cabeça da estaca, devido às excentricidades causadas pela não coincidência dos eixos de estaca/pilar.
Apesar de ser comum nas obras de pequeno porte o intertravamento obtido pelas vigas baldrame, que ameniza este problema, devemos analisar a necessidade do emprego de vigas de equilíbrio (ou vigas alavanca) para absorver estes momentos.
_________________
Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas