Trinca e vibração na laje


Responder Mensagem

Trinca e vibração na laje

espaçoalternativo
postou em Qua, 06 Ago 2014, 00:00
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Olá!

    Minha laja vibra quando se bate o pé no chão e apresentou uma minuscula trinca no concreto acima da viga central que divide os 8m ao meio.

    As dimensões são: 8m por 4m, sendo que possui um viga central dividindo igualmente os 8m. Toda no ferro 3/8 desde a fundação. Buracos de 2m e gaiolas de 60cm. Na laje foi feita a malha de 40 cm com ferro 4.1, reforço com quatro ferros 3/8 no sentido maior e mais quatro ferros numa viga central de uma ponta a outra e mais outros ferros 5/16 que coloquei no sentido menor. Foram 17 vigas de 4m h8.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    grayol
    postou em Qui, 07 Ago 2014, 17:24
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 95

      questionamentos:

      1. "8m por 4m, sendo que possui um viga central dividindo igualmente os 8m." Então são duas lajes quadradas de 4m?!

      "Toda no ferro 3/8 desde a fundação."
      Ahn? Não era da laje que falávamos?

      "Buracos de 2m e gaiolas de 60cm."
      ... fundação? Qual a carga em cada pilar? Qual a resistência do solo? Teve recalque diferenciado?

      "Na laje foi feita a malha de 40 cm com ferro 4.1, reforço com quatro ferros 3/8 no sentido maior e mais quatro ferros numa viga central de uma ponta a outra e mais outros ferros 5/16 que coloquei no sentido menor. Foram 17 vigas de 4m h8."
      Tá, quantos cm² de CA-50 e CA-60 por m² em cada direção?

      Laje de onde?

      Qual engastamento de vigas com a laje?

      Tem cálculo? Tem engenheiro responsável?


      Responder Mensagem

      • Tópicos relacionados

      Construção civil, discussões gerais