Laje pre-fabricada


Responder Mensagem

Laje pre-fabricada

ramonlmf
postou em Qua, 28 Jan 2015, 20:53
Usuário Nível 1 | Mensagens: 9

    Boa Noite

    To gerando uma planta baixa e fiquei com algumas duvidas de como seria o posicionamento das vigas para sustentar uma laje de 4m x 7,3m.

    Olhe na imagem em anexo




    Na primeira imagem coloquei duas vigas centrais já na segunda imagem coloquei duas vigotas em vez de uma viga.

    Esta laje vai ser o chão do segundo andar e ai fiquei com duvida se a laje iria balançar muito ao caminhar por cima dela no caso de colocar um reforço com duas vigotas unidas em vez de vigas?

    Gostaria de receber sugestões se possível. Sei que o correto é fazer os cálculos mas tecnicamente qual ficaria melhor? Ou ainda alguma outra sugestão


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Laje pre-fabricada - Posição correta das vigotas

    IsaacdeCristo
    postou em Sex, 30 Jan 2015, 08:06
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Prezado Ramon,

      Pela sua imagem, o mais ideal é conforme a primeira opção, na qual você colocou as duas vigas transversais, principalmente se sobre elas forem colocadas paredes no andar superior. Ou ainda que não haja paredes, deve ser colocada pelo menos uma viga no centro do vão(7,30m). Também sobre a posição das vigotas, adotando-se o primeiro desenho, as vigotas devem ser rotacionadas em 90º(noventa graus), já que desta forma, seus tamanhos serão menores, dando muito mais rigidez à estrutura.

      Por exemplo, se dividirmos 7,30m por 3, como na primeira imagem, a distância entre as vigas será 2,43m. Esta distância será o tamanho aproximado das vigotas, conforme a ilustração a seguir.


      |<-----2.43---->|<----2.44m---->|<-----2.43---->|
      _________________________________________
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------| 4.00m
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------|
      |------------------|------------------|------------------|
      |_____________|_____________|_____________|


      LEGENDA:
      _______ vigas

      ------- vigotas.

      Boa sorte!

      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

      Re: Laje pre-fabricada - Posição correta das vigotas

      ramonlmf
      postou em Sex, 30 Jan 2015, 10:39
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 9

        IsaacdeCristo escreveu:Prezado Ramon,

        Pela sua imagem, o mais ideal é conforme a primeira opção, na qual você colocou as duas vigas transversais, principalmente se sobre elas forem colocadas paredes no andar superior. Ou ainda que não haja paredes, deve ser colocada pelo menos uma viga no centro do vão(7,30m). Também sobre a posição das vigotas, adotando-se o primeiro desenho, as vigotas devem ser rotacionadas em 90º(noventa graus), já que desta forma, seus tamanhos serão menores, dando muito mais rigidez à estrutura.

        Por exemplo, se dividirmos 7,30m por 3, como na primeira imagem, a distância entre as vigas será 2,43m. Esta distância será o tamanho aproximado das vigotas, conforme a ilustração a seguir.


        |<-----2.43---->|<----2.44m---->|<-----2.43---->|
        _________________________________________
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------| 4.00m
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------|
        |------------------|------------------|------------------|
        |_____________|_____________|_____________|


        LEGENDA:
        _______ vigas

        ------- vigotas.

        Boa sorte!


        Caro Isaac de Cristo

        No andar superior ira ter somente um banheiro de 2mx 2,44 num dos cantos da laje.

        Concordo com você, mas ai surgiu uma outra dúvida neste caso seu eu rotacionar as vigas como foi sugerido eu não estaria colocando um maior esforço nas vigas transversais? Ou estou enganado?