    Tenho o Programa Cypecad e no dimensionamento de Pilares esta com uma divergência.
    O dimensionamento dos estribos o Item da Norma NBR6118 - Item18.3.3.2 onde o Smáx.=0,6d<=300mm isso ele faz conforme a Norma, mas para o Item St<=St,max onde St,max=0,6d<=350mm ele faz uma conta loca e da um valor de 230mm, sendo que o d=258,75.... assim 0,6d = 0,6*258,75=154,8mm.
    Entrei em contato com o Suporte da Multiplus e não souberam me explicar de onde o programa tira esse valor.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    EngClaudio
    postou em Sex, 08 Mai 2015, 13:50
    Usuário Nível 1 | Mensagens: 46

      O item 18.3.3.2 na nbr 6118 fala ainda:

      NBR 6118 escreveu:"O espaçamento mínimo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural, deve ser suficiente para permitir a passagem do vibrador, garantindo um bom adensamento da massa..."


      Eu não uso o cypecad, uso outro software onde existe nas configurações o campo para definir o diâmetro do vibrador. De alguma forma o cypecad está adotando o 230 mm como um valor mínimo. Veja se existe alguma anomalia nas suas configurações em relação a isto.

      ingenieronestor
      postou em Ter, 12 Mai 2015, 05:22
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 6

        CYPECAD aplica el ítem 18.3.3.2 si el cortante es mayor que el resistido por la sección de concreto, porque sería necesario disponer armaduras transversales.
        En el ítem 18.4.3 pilares, en el último párrafo dice que "Quando houver necessidade de armaduras tranversais para forças cortantes e torçao, esses valores devem ser comparados com os mínimos especificados em 18.3 para vigas, adotando-se o menor dos límites especificados",
        Si no se supera con la fuerza cortante actuante el valor resistido por el concreto, sin necesidad de armadura transversal, es suficiente verificar 18.4.3.

        EngClaudio
        postou em Qua, 13 Mai 2015, 23:45
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 46

          ingenieronestor escreveu:CYPECAD aplica el ítem 18.3.3.2 si el cortante es mayor que el resistido por la sección de concreto, porque sería necesario disponer armaduras transversales.
          En el ítem 18.4.3 pilares, en el último párrafo dice que "Quando houver necessidade de armaduras tranversais para forças cortantes e torçao, esses valores devem ser comparados com os mínimos especificados em 18.3 para vigas, adotando-se o menor dos límites especificados",
          Si no se supera con la fuerza cortante actuante el valor resistido por el concreto, sin necesidad de armadura transversal, es suficiente verificar 18.4.3.


          Obrigado Nestor, pela explicação mais que satisfatória.