Problema com modificação em pilar


Responder Mensagem

Problema com modificação em pilar

nuno
postou em Seg, 19 Out 2015, 14:02
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Boa tarde
    Sou sindico dum predio e um dos condominos num parqueamento subterraneo resolveu fechar e colocou umaa viga metálica entre dois pilares para segurar o portão. Acontece que para colocar a viga picou o betão do pilar até atingir o ferro e soldou a viga ao ferro da armação do pilar. A minha pergunta se puderem responder é se isto pode enfraquecer a estrutura do prédio (pilar com 0,4X0,4m) e em quanto. Qual seria a solução de reparo? (nem que seja remover tudo) tem reparo possível?

    Obrigado
    nuno


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Problema com modificação em pilar

    IsaacdeCristo
    postou em Seg, 09 Nov 2015, 12:20
    Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

      Caro Nuno,

      Da maneira como você descreveu, me parece que a armadura do pilar ficou à amostra e também vulnerável. Descobrir a armadura de uma estrutura é uma atitude érrônea, até porque a Norma recomenda que a mesma seja recoberta com concreto, tendo tal cobertura espessura mínima. Para corrigir o problema que poderá se agravar com o passar do tempo, deve-se cobrir a armadura novamente para que a corrosão não passe a atacá-la.

      Boa sorte!

      _________________
      Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
      Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
      Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)