Estamos executando um Projeto de 2005 e conforme as Pranchas o cobrimento da armadura seria de 15mm para os Pilares. Entretanto a revisão da NBR 6118 pede um cobrimento de pelo menos 25mm para classe de Agressividade I. Neste caso como não há possibilidade de alterar o orçamento, muito menos o Projeto é melhor:
1) Diminuir os estribos para garantir o cobrimento; ou
2) Respeitar o Projeto e descumprir a Norma no quesito de execução. Apesar de que acredito que como a Norma é para Projetos de Estruturas de Concreto, não há violação na execução. Mas há risco de exposição da armadura com um cobrimento de 15mm.