Cobrimento de Armadura - Projeto Antigo x NBR 6118:2014


Responder Mensagem

Cobrimento de Armadura - Projeto Antigo x NBR 6118:2014

_thomas
postou em Sex, 15 Jan 2016, 10:52
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Estamos executando um Projeto de 2005 e conforme as Pranchas o cobrimento da armadura seria de 15mm para os Pilares. Entretanto a revisão da NBR 6118 pede um cobrimento de pelo menos 25mm para classe de Agressividade I. Neste caso como não há possibilidade de alterar o orçamento, muito menos o Projeto é melhor:

    1) Diminuir os estribos para garantir o cobrimento; ou
    2) Respeitar o Projeto e descumprir a Norma no quesito de execução. Apesar de que acredito que como a Norma é para Projetos de Estruturas de Concreto, não há violação na execução. Mas há risco de exposição da armadura com um cobrimento de 15mm.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: Cobrimento de Armadura - Projeto Antigo x NBR 6118:2014

    Eng. André
    postou em Ter, 26 Jan 2016, 15:20
    Colaborador Nível 1 | Mensagens: 282

      _thomas escreveu:Estamos executando um Projeto de 2005 e conforme as Pranchas o cobrimento da armadura seria de 15mm para os Pilares. Entretanto a revisão da NBR 6118 pede um cobrimento de pelo menos 25mm para classe de Agressividade I. Neste caso como não há possibilidade de alterar o orçamento, muito menos o Projeto é melhor:

      1) Diminuir os estribos para garantir o cobrimento; ou
      2) Respeitar o Projeto e descumprir a Norma no quesito de execução. Apesar de que acredito que como a Norma é para Projetos de Estruturas de Concreto, não há violação na execução. Mas há risco de exposição da armadura com um cobrimento de 15mm.


      Boa tarde!

      Entendemos que primeiramente será necessário uma revisão do projeto a fim de adequar a nova Norma ABNT NBR 6118/2014. Não se pode alterar as armaduras (seja dimensional ou disposição) sem que se faça uma analise estrutural.
      Uma outra solução seria o acrescimento de 10mm de forma para atender aos 25 mm os quais são necessários devido a revisão da norma.


      Atenciosamente:

      _________________
      Eng. André Pinheiro
      ZANOLLIN Soluções Estruturais
      E-mail: eng.andrepinheiro@gmail.com
      Skype: eng.pinheiro
      Fone: 19 3579 5051
      Cel. : 19 97415 7770