- iagocastro_
- postou em Qua, 19 Out 2016, 09:03
- Usuário Novato | Mensagens: 1
Bom dia,
Não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas vou tentar responder como entendi. A laje do primeiro andar tem 10x4m e abriga, em seu vão livre, uma garagem. Acima desta laje está sendo construída uma segunda estrutura, de mesmas dimensões, que também terá uma laje (cobertura).
Partindo dessa situação, deve-se levar em consideração se a estrutura superior estará apoiada sobre os pilares que sustentam a inferior ou se estará apoiada na laje inferior. No primeiro caso, deve-se calcular a carga extra no pilar para verificar se ele aguenta tal carregamento.
No segundo caso, você deve calcular a sobrecarga que será acusada pela laje superior na laje inferior, da mesma forma que se calcula paredes que são levantadas no interior da laje e não sobre vigas. Com este valor, calcula-se a altura útil e área de ferro necessária para suportar essa carga extra, atentando ao fato da laje ser armada em uma ou duas direções. A partir daí você deve analisar se a laje atual possui uma altura útil suficiente para aguentar a carga extra.
Espero ter ajudado de alguma forma.