Seção do Ramal de Entrada


Responder Mensagem

Seção do Ramal de Entrada

Lucasvr
postou em Ter, 25 Out 2016, 10:08
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Olá! Estou fazendo um projeto de Instalação Elétrica de BT para a faculdade. Ao dimensionar o Ramal de entrada achei a seção de 25mm². Estou achando que está muito grande para uma residencia unifamiliar com apenas um pavimento. A demanda máxima da instalação foi de 16922 VA, de acordo com a concessionária local a instalação deverá ser bifásica, e a tensão fornecida aqui é 127/220 V. Com a experiência dos colegas qual seria mais ou menos a bitola de um ramal de entrada de uma instalação desse tipo?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    grayol
    postou em Seg, 14 Nov 2016, 10:04
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 95

      Se metade disso for referente a TUEs de condicionadores de ar, o dimensionamento está ok.

      marvinbett
      postou em Seg, 13 Mar 2017, 23:17
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 10

        Boa noite lucasvr

        Geralmente para uma residência unifamiliar deveria resultar na bitola de 10,0 mm2

        verifique junto a sua concessionária local, geralmente elas tem uma tabela apresentando o disjuntor e a bitola do ramal de entrada em função da demanda.