juanjuan escreveu:Oi. por gentileza alguem aqui sabe me explicar. Sera que e Seguro facer um laje de Forro Treliçado H12 com EPS unidirecional Concreto 30 FCK?. Ferro Negativo a cada 30cm de 1/4" (com Vigas de 14x20 nas paredes de 4 metros Haltura e Pilares a cada 3 metros de 14cmx26cm)
E Uma Sala comercial de 5mx10m. Sem vigas no centro. O vão de 5mx10m
Vai variar muito pela carga acima dela, e do resto da obra. Você citou ferro negativo, então, provável que tenha lajes que passam além da viga, que modifica mais ainda.
Se for uma laje só apoiada em vigas de bordo, é mais fácil calcular.
Tem vídeos na Internet explicando como, ele até utiliza a H12:
https://www.youtube.com/watch?v=EIM9Z_NJJ7A
Tem softwares que calculam também.
http://www.sistrut.com.br/x_mailing/gerdau.html
Vigas de 14x20 para 3m são frágeis, normalmente, é utilizado 10cm por metro de vão entre pilares.
Os pilares de 14x26 para um pé-direito de 4m também perdem força, mas normalmente é suficiente para apenas um andar se utilizar uma ferragem bem dimensionada.