ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO


Responder Mensagem

ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO

MERRARRI
postou em Ter, 21 Ago 2018, 11:26
Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

    bom dia,
    gostaria de compartilhar uma dúvida, que com certeza acontece, não raras vezes em, concretagens.
    Ao fazer a concretagem, as esperas do pilar (12X30cm com 6x3/8") , duas esperas, saíram do esquadro, ou seja, do gabarito desejado para subir o pilar. Ao invés de ficarem proporcionalmente distribuídas, ao longo da sua maior dimensão(30cm), 2 pares de ferragem, ficaram muito próximas, cerca de 5cm aproximadamente. Conforme imagem que não consegui postar aqui, pelas regras do fórum.

    Qual seria o procedimento ideal:
    1 - quebrar uma região da baldrame, perfurar o bloco, e chumbar a espera na posição correta.
    2 - perfurar na própria viga baldrame e chumbar as duas esperas deslocadas na posição correta.
    3 - alguma outra sugestão?

    Desde já agradeço


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: ESPERAS DE PILAR DE CONCRETO FORA DO GABARITO

    GilbertoRocha
    postou em Ter, 21 Ago 2018, 18:47
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 193

      MERRARRI escreveu:bom dia,
      gostaria de compartilhar uma dúvida, que com certeza acontece, não raras vezes em, concretagens.
      Ao fazer a concretagem, as esperas do pilar (12X30cm com 6x3/8") , duas esperas, saíram do esquadro, ou seja, do gabarito desejado para subir o pilar. Ao invés de ficarem proporcionalmente distribuídas, ao longo da sua maior dimensão(30cm), 2 pares de ferragem, ficaram muito próximas, cerca de 5cm aproximadamente. Conforme imagem que não consegui postar aqui, pelas regras do fórum.

      Qual seria o procedimento ideal:
      1 - quebrar uma região da baldrame, perfurar o bloco, e chumbar a espera na posição correta.
      2 - perfurar na própria viga baldrame e chumbar as duas esperas deslocadas na posição correta.
      3 - alguma outra sugestão?

      Desde já agradeço


      O que deveria ter sido feito:
      Não economizar em espaçador, por R$100 você conseguiria comprar espaçador para toda a obra, e a armadura ficaria toda no esquadro.

      Já que não foi feito:
      1) Fura o concreto na região correta, e chumba as barras com compound epoxi, garantindo o transpasse correto.
      2) Encamisa toda a região.
      3) Confere se com esse posicionamento errado a estrutura continua resistindo todas as cargas.

      _________________
      Gilberto do canal Engenheiro Estrutural
      www.engenheiroestrutural.eng.br

      MERRARRI
      postou em Qui, 23 Ago 2018, 08:36
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

        Bom dia Gilberto Rocha..
        Obrigado pelo compartilhamento. A opção e furar na região me parece ser a mais indicada, fazendo os devidos tratamentos posteriores.

        Como não teve como postar a foto, para melhor visualizar, veria que a questão não foi por falta de espaçadores, pois, os recobrimentos foram garantidos. A questão , foi uma amarração falha, que não garantiu que as ferragens de espera, dois pares centrais, ficassem de acordo com o gabarito desejado, para subir o pilar.

        Obrigado pelo retorno.