Anonymous escreveu:
Se fez o estrutural, de garantir que a estrutura resista 50 anos.
Tá de sacanagem, aspira. Viu uma linha de NBR e sai verborrando como se assim fosse.
E assim me aparece pessoal confundindo fundação profunda com indireta e rasa com direta, porque assim tem na NBR 6122.
De 50 anos em estrutura é a consideração das cargas variáveis - e mesmo assim o prazo pode ser diferente.
Ainda, 50 anos é o VUP da estrutura. Tem ideia do que é VUP?
3.43 Vida Útil de Projeto (VUP)
Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos nesta norma, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção (a VUP não deve ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal e certificada).
Nota: A VUP é uma estimativa teórica de tempo que compõe o tempo de vida útil. O tempo de VU pode ou não ser confirmado em função da eficiência e registro das manutenções, de alterações no entorno da obra, fatores climáticos, etc.