Prezado Anderson,
Numa rede de distribuição de energia elétrica os transformadores geralmente são ligados em triângulo no primário e estrela no secundário, com o neutro aterrado.
Se considerarmos como:
U1 a tensão entre duas fase no primário
U2 a tensão entre as fase do secundário
u2 a tensão entre fase e neutro no secundário, sabendo que u2=U2/√3 (U2 dividido pela raiz de três).
As tensões entre fase e neutro no secundário de um transformador numa conexão estrela com neutro aterrado, pode ser estabelecida de acordo com as relações a saber:
U2= 220V, então u2= 220/√3 = 127 volts
U2= 380V, então u2= 380/√3 = 220 volts
U2= 440V, então u2= 440/√3 = 254 volts
U2= 208V, então u2= 208/√3 = 120 volts
Obs.: nas ligações fase + terra o valor a ser obtido vai depender da resistência de aterramento do local, caso seja o mesmo aterramento do transformador então os valores serão os mesmos indicados acima.
Atenciosamente.