INTERFERÊNCIA DE FUNDAÇÕES
- IsaacdeCristo
- postou em Seg, 28 Dez 2009, 08:29
- Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222
Prezado Ricardo,
Deve ser levado em consideração:
1. Você deve conseguir o memorial de cálculo da obra do pilar existente pois o bloco, a julgar pelas suas medidas pode estar apoiado em mais de uma estaca;
2. Creio que a solução para o pilar existente foi mediante análise técnica de profissional;
3. Pelas dimensões do bloco, o pilar deve ter carga equivalente à que você precisa para o novo pilar;
4. Tecnicamente, a análise do solo deve ser a mesma feita para o pilar existente, isso lhe levaria a adotar o cravamento de estaca(s);
5. Adotando como solução o cravamento de estaca(s) há que ser analisada pelo estruturalista e, os demais amigos aqui podem opinar a respeito, pois estacas cravadas a determinada distância (muito próximas)de outras já exixtentes, podem provocar movimentos na estaca vizinha, durante o processo de cravamento.