Fundação de torre autoportante


Responder Mensagem

Fundação de torre autoportante

paimei
postou em Dom, 07 Fev 2010, 22:15
Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

    Amigos gostaria de saber se num caso de uma torre autoportante de 25 m de altura ela fosse concretada junto com o bloco de fundação de concreto não armado com de 1,5 de profundidade com brocas, como opção de não se usar chumbadores, este tipo de conduta pode apresentar problemas futuros ?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    robmag
    postou em Dom, 07 Fev 2010, 22:46
    Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275

      Prezado paimei,

      Neste caso o bloco de fundação tem as funções de unir as estacas e de transmitir a elas os efeitos dos momentos de tombamento da torre, na forma de esforços de tração e de compressão.

      Para este fim deve conter as armaduras adequadas de ligação.

      As estacas irão sofrer a ação de cargas alternadas de compressão e de tração e por isso também devem ser armadas.

      Analise cuidadosamente se mergulhando as hastes das bases da torre no bloco você conseguirá uma ancoragem satisfatória, melhor do que aquela usando placa de base e chumbadores, com as pontas em gancho.

      Deve ser levada em conta a fadiga do material da torre, no contato com o concreto do bloco.

      _________________
      Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
      Programador LISP para AutoCAD
      www.robertomagnani.com.br (http://www.robertomagnani.com.br)
      robertomagnani@uol.com.br

      paimei
      postou em Seg, 08 Fev 2010, 09:39
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

        Caro robmag,

        Vou armar as estacas como indicado, acredito que mergulhando a base eu consigo uma boa ancoragem sim, pois a torre vais estar engastada 1,5m no bloco de concreto e as forças serão transferidas ao bloco de dimensões de 2,5x2,5x1,5. Estou optando por essa configuração ao invés da placa base e chumbadores para facilitar a execução do serviço como solicitado pelo cliente, andei estudando essa opção e não encontrei nada que apresente problemas técnicos apenas considero um pouco anti-econômica mais gostaria de saber sua opnião já que tem mais experiencia do que eu, se acha se esse procedimento é seguro pesando a longo prazo??

        Obrigado

        robmag escreveu:Prezado paimei,

        Neste caso o bloco de fundação tem as funções de unir as estacas e de transmitir a elas os efeitos dos momentos de tombamento da torre, na forma de esforços de tração e de compressão.

        Para este fim deve conter as armaduras adequadas de ligação.

        As estacas irão sofrer a ação de cargas alternadas de compressão e de tração e por isso também devem ser armadas.

        Analise cuidadosamente se mergulhando as hastes das bases da torre no bloco você conseguirá uma ancoragem satisfatória, melhor do que aquela usando placa de base e chumbadores, com as pontas em gancho.

        Deve ser levada em conta a fadiga do material da torre, no contato com o concreto do bloco.

        robmag
        postou em Seg, 08 Fev 2010, 12:22
        Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275

          Caro paimei,

          Como você deve saber, cada elemento exige um comprimento de ancoragem adequado. Por exemplo, uma barra de ferro CA-50 de diâmetro 20mm, em um concreto com fck=20 MPa, exige um compr. de ancoragem de 120cm. Isto quando a barra está sendo exigida para a carga máxima.

          Esta verificação deve ser feita na haste da torre que ficará imersa no concreto.

          Verifique também a fadiga do material (solicitação por esforços alternados, que no caso do aço, pode até partí-lo sem aviso prévio), já que você é que irá emitir a A.R.T. do projeto.

          _________________
          Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
          Programador LISP para AutoCAD
          www.robertomagnani.com.br (http://www.robertomagnani.com.br)
          robertomagnani@uol.com.br

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Fundação de torre autoportante

          IsaacdeCristo
          postou em Ter, 09 Fev 2010, 08:17
          Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

            Caro Paimei,

            Com certeza será necessário ter armadura na estrutura, mas a profundidade de apenas 1,50 na fundação não será suficiente, você deve contratar um profissional pra fazer o projeto pra você. Creio que serão necessários cabos pois a utilização destes reduz substancialmente as fundações em concreto armado.


            Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Qui, 15 Set 2011, 19:16, num total de 2 vezes
            _________________
            Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
            Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
            Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

            paimei
            postou em Dom, 21 Fev 2010, 11:55
            Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

              robmag você poderia me indicar onde encontro material para o calculo do comp. de ancoragem da estrutura no bloco de fundação, no caso o perfil L 50x50x#6,37

              Obrigado



              robmag escreveu:Prezado paimei,

              Neste caso o bloco de fundação tem as funções de unir as estacas e de transmitir a elas os efeitos dos momentos de tombamento da torre, na forma de esforços de tração e de compressão.

              Para este fim deve conter as armaduras adequadas de ligação.

              As estacas irão sofrer a ação de cargas alternadas de compressão e de tração e por isso também devem ser armadas.

              Analise cuidadosamente se mergulhando as hastes das bases da torre no bloco você conseguirá uma ancoragem satisfatória, melhor do que aquela usando placa de base e chumbadores, com as pontas em gancho.

              Deve ser levada em conta a fadiga do material da torre, no contato com o concreto do bloco.

              robmag
              postou em Seg, 22 Fev 2010, 00:35
              Colaborador Nível 1 | Mensagens: 275

                Prezado paimei

                Procure em nosso site, na seção Downloads (você deve antes se cadastrar).

                É só baixar gratuitamente o livro "Cálculo e Desenho de Concreto Armado", 1ª Edição.

                Encontra-se em ancoragem na página 132.

                Sds.

                _________________
                Cálculo estrutural CA/Fundações/Metálicas
                Programador LISP para AutoCAD
                www.robertomagnani.com.br (http://www.robertomagnani.com.br)
                robertomagnani@uol.com.br

                  Responder com Citação